止水套管使用注意事项 止水套管,全称:预埋用防水套管,穿墙套管,是穿墙预埋管件之一,止水套管分为刚性止水套管和柔性止水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性止水套管主要用在人止墙,水池等要求很高的地方,刚性止水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。工作钢管、聚氨酯保温层、聚乙烯塑料外护管,通过设备依次向外结合而成。止水套管其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分,外保护层材料为聚乙烯夹克管或玻璃钢或其它材料。

止水套管使用注意事项

止水套管,全称:预埋用防水套管,穿墙套管,是穿墙预埋管件之一,止水套管分为刚性止水套管和柔性止水套管。  1、满足打压条件下,重视聚氨酯保温管道的打压。首先进行灌水排净空气,然后分两步做:稳压10分内无渗漏。强度试验:把管道内的压力升至工作压力的1.5倍后;用1kg小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,严密性试验:把管内的压力降至工作压力时,30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格;应按规范要求做好试压记录。

  2、止水套管埋于墙体内。

  3、接头,回填土应在管道试压。清扫完毕后方可进行,且按聚氨酯保温管施工特点回填规定厚度砂子。

  4、止水套管温须在试压合格后方可进行,现场接头保温施工。

      5、焊接适用于不镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于2mm时宜采用对口焊接。不锈钢管可采用承插焊。

yj蓝天
2021年07月14日 07:34:55
2楼

焊接适用于不镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于2mm时宜采用对口焊接。不锈钢管可采用承插焊