漏电断路器安装图解及安装注意事项
奔跑的围巾
2024年04月08日 13:56:56
来自于断路器
只看楼主

来源:筑龙电气

       在我们的生活中是会使用很多大型的电器的,所以稍不注意,有可能会有触电的隐患,为了保护我们的安全,漏电断路器就此发明。         漏电断路器是一种防漏电的安全保护装置,漏电断路器工作是基于电路的,一般来说,当线路正常工作的时候,我们的通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,漏电保护器工作于闭合状态。而当发生漏电或是触电事故的时候,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路,这样就能够起到断电的作用,保证我们的人身安全。


      下面来为大家介绍 漏电断路器安装图解、安装注意事项、跳闸原因、常见故障、如何选择? 一起来看看吧!

漏电断路器安装图解

1、被保护的回路电源线,包括相线和中性线都应该穿入零序电流互感器中。

2、穿入零序互感器的一段电源线应该用绝缘胶带包扎紧,捆成一束之后再由零序电流互感器孔的中心穿入,这样做的目的在于消除导线位置不对称而在铁芯中所产生的不平衡磁通。

3、由零序互感器引出的零线,不能重复接地,不然在三相负荷不平衡的时候就会产生不平衡的电流,就不会全部从零线返回,只有一部分会从打底返回。所以,通过零序电流互感器电流的向量和便不能为零,当二次线圈有输出的时候,就可能会造成错误的动作。

4、每一保护回路的零线,都应该是专用的,不能就近搭接,也不能将零线相互连接,不然三相的不平衡电流或者是单相的触电保护器相线的电流,会有一部分会被分流到线连接的不同保护回路的零线上,导致第二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡的磁动势。

5、在安装好了漏电断路器之后,可以进行通电,并且按试验按钮进行试验,检查一下漏电断路器是否正常的运行工作。

漏电断路器安装注意事项

1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。

3、漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。

7、安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。

8、安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。

9、漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。

10、安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。

漏电断路器跳闸原因

一、断路器选型太小

      发生这种情况,主要是由于用户在装修时更改了电路,却没有更换断路器。比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座。一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器。这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。

       解决方法: 更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。

二、断路器安装故障

      断路器下口电线松动,会引起电线接触不良,很容易被漏电保护器识别为漏电。

      解决方法: 断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,应及时更换断路器。

三、线路用电量太大

      开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求,这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的。而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。

       解决方法: 最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。

四、用电设备漏电

       这种问题最常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸。辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔下(不是关闭,是把插头拔下),再合闸,看是否依然跳闸。

      解决方法: 联系厂家售后,进行维修。

五、线路漏电

      劣质电线,在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。绝缘皮破损跳闸,必然是由于火线或零线破损,如果地线破损,是不会引发跳闸的。判断火线还是零线破损时,可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。

解决方法: 更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。用户个人不要进行这种操作,以免发生以外。

六、接线错误

     接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时,引起跳闸。(当然也有的时候不会跳闸,但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座。)

     解决方法: 拆开插座,重新接线。

七、回路混装

      这是一种想当然的做法,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时容易脑子发热,犯这种错误。想增加电灯或插座时,就近引线。但所引来的零线和火线分属两个断路器。相对于插座来说,电灯更容易发生这种故障,因为电灯的零线和火线分处两个接线盒。

      解决方法: 拆除新装的电灯或插座。

八、用电设备或线路短路

     线路短路的现象在家庭中较为少见,如果发生,很可能是由于插座内部受热融化,导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况,需要考虑接线时火线与零线短接了。用电设备短路,常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属,造成粘连。

      解决方法: 更换烧坏的插座或电器。

九、电压过低

      一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”,而且如果发生了这种情况,你家邻居应该也会跳闸,除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器,是为了防止突然来电使电器受到损害。

      现在的许多电器内部也有欠压保护装置,最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行。

       解决方法: 不用解决,是电路的保护装置。如果嫌麻烦,可更换跳闸开关。

十、电压过高

       相对于电压过低,电压过高的危害显然更大。轻则烧毁电器,重则引发火灾。常发生于新楼盘或偏远地区等电压不稳的地方。这是由于线路中电压过高,引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护,造成跳闸。

      解决方法: 致电供电局,要求其进行维修(说白了就是没办法)。如果是新楼盘,开发商会在电路未调试成功时就交房,此时打供电局电话投诉,往往会有奇效。打95598电话投诉当地供电分局(所),不是投诉开发商。

漏电断路器常见故障

一、投入跳闸

1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。

2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。

3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。

4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。

5、漏电断路器本身有故障,应更换。

二、误动作

1、过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。

2、电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。

3、环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。

4、工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。

5、接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。

6、过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。

漏电断路器如何选择

1、由于直接触电的后果严重,危害也比较大,因此在漏电断路器选择上,建议选择灵活度比较好的产品。这类漏电断路器应安装在电路的回路上,最好选择电流30mA的产品,工作时间应保持在0.1s,在很多住宅空间使用较多,建议安装在入户处的电总表位置上。

2、如果在不同场所中,出现间接触电问题,给人体造成损伤是不一样的,因此需要按照场所的实际情况来选择相应的漏电断路器产品。针对比较容易出现漏电问题的场所,应挑选比较灵敏的产品,相比干燥空间,潮湿空间更容易出现触电问题,因此要选择安装电流在15-30mA,工作时间保持在0.1s内的漏电断路器。

3、如果是水里使用的电器产品,对于漏电保护器应选择6- 10mA之间电流数值,工作时间在,US内的产品,另外使用的人员应站在金属材质的电器上。一旦电流超出24V,则应选择电流在15mA以下漏电断路器,保持时间在US内的产品。

      上述是与大家分享的 漏电断路器安装图解、安装注意事项、跳闸原因、常见故障、如何选择? 希望能够帮助到大家!

      漏电断路器是有很多种的,我们需要按照使用目的以及作业条件来选择。

      按照使用目的来说,一般来说为了防止人触电,我们可以选择高灵敏度并且快速型的漏电断路器。而若是以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,可以选择中灵敏度、快速型漏电断路器。而若是以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电断路器。

      按照供电方式来选择的话,当我们保护的是单相线路时,我们可以选用单极二线或二极漏电断路器;当我们保护三相线路时,我们可以选择三极产品。当线路上既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。