这个细节您没注意?那筏板钢筋量就错大了!
傻傻的啄木鸟
2021年04月15日 10:10:09
只看楼主

案例背景 筏板 + 承台的组合基础相信大家都遇见过,图一、图二同样是筏板 + 承台,您能看出来区别在哪吗?没错,就是筏板主筋是在承台内是否贯通。图一中筏板面筋、底筋遇承台都是贯通的;图二中筏板面筋遇承台贯通,筏板底筋遇承台断开,并锚入到承台内。   图一 图二 ↑ 关注80万造价人成长园地 ↑



案例背景

筏板 + 承台的组合基础相信大家都遇见过,图一、图二同样是筏板 + 承台,您能看出来区别在哪吗?没错,就是筏板主筋是在承台内是否贯通。图一中筏板面筋、底筋遇承台都是贯通的;图二中筏板面筋遇承台贯通,筏板底筋遇承台断开,并锚入到承台内。

 

图一


图二

↑ 关注80万造价人成长园地 ↑


在某项目中遇到的基础就是图一的形式,筏板面筋、底筋在承台内都是贯通的。该项目A区地下室筏板面积5501㎡,94个桩承台,桩承台单边尺寸均在3000mm左右,筏板主筋C10@150双层双向。询匠团队在检查算客提交的模型文件时,发现算客没有注意到图纸上这个细节,没有调整筏板主筋与承台的扣减关系,结果导致 钢筋少算了12吨 还好及时发现了问题,解决了问题,并没有使雇主的利益受到损失。是什么原因导致筏板主筋少算了这么多呢?

  

                         图三                         


  图四


原来是这里没调


桩承台的属性里有“扣减筏板面筋/底筋”的设置, 默认是【全部扣减】 ,扣筏板面筋/ 底筋可以分别调整。如果您的图纸和本文图一一样,则要调整成【不扣减】。画完了承台和筏板,千万不要放任不管哦。

    


                    图五  


 图六


温馨提示


如果您的图纸不是承台和筏板的组合,而是独基或柱墩和筏板的组合,没问题,软件中独立基础、条形基础、柱墩、桩承台的构件属性中都有此属性,都可以调整。希望以后遇到类似图纸的您可以留意到此问题哦。
免费打赏
sq2007
2021年10月23日 08:28:38
2楼

学习了,谢谢!!

回复

相关推荐

APP内打开