局部消防水池地下室,顶部作为嵌固端,3层钢框架柱还需要延伸至地下一层吗,还是按插入式柱脚
旺财0
旺财0 Lv.5
2021年03月26日 08:38:43
只看楼主

局部消防水池地下室,顶部作为嵌固端,3层钢框架柱还需要延伸至地下一层吗,还是按插入式柱脚,埋深2.5倍,求大佬指教

局部消防水池地下室,顶部作为嵌固端,3层钢框架柱还需要延伸至地下一层吗,还是按插入式柱脚,埋深2.5倍,求大佬指教

whsss111
2021年03月28日 10:50:33
2楼

我认为,还是按插入式柱脚设计,是比较安全的做法。如局部消防水池地下室,顶部作为嵌固端,当局部消防水池地下室,面积相当的大,安外露时柱叫设计也是可以的。在嵌固端标高处,有地下室与无地下室消防水池连接处设可靠连接。

回复
skyblue001
2021年03月29日 18:46:16
3楼

插入式可行。外包式也可以,但是外包要在地面以下算起。

回复
skyblue001
2021年03月29日 18:47:28
4楼

外露式也行。

回复
vikinson
2021年04月26日 17:06:20
5楼

做外露式比较好。