综合管廊变形缝施工
妈妈咪呀q
2021年02月23日 11:03:54
来自于隧道工程
只看楼主

综合管廊变形缝施工 1、施工工艺流程 基层表面清理、修正→涂刷基层处理剂→变形缝内部填充材料→附加层→成品保护 2、施工工艺做法 2.1基层表面清理、修正 检查基层质量是否符合要求,并加以清扫,出现缺陷应及时加以修补。


综合管廊变形缝施工

1、施工工艺流程

基层表面清理、修正→涂刷基层处理剂→变形缝内部填充材料→附加层→成品保护

2、施工工艺做法

2.1基层表面清理、修正

检查基层质量是否符合要求,并加以清扫,出现缺陷应及时加以修补。

2.2涂刷基层处理剂

在已干燥的基层上喷涂处理剂,以便卷材与基层粘结牢固。

2.3变形缝内部填充材料

变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,填充材料与设计相符。嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥,表面应平整、密实。不得有蜂窝、麻面、起皮或起砂现象嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。

2.4附加层

变形两侧交角处应粘铺1 至 层卷材附加层 ,并满足设计要求。

2.5成品保护

采取盖板措施进行保护,不得任意拿掉变形缝顶部盖板


3、质量预控措施

变形缝两侧墙面洇湿、渗水,造成墙体污染发黑发霉,影响美观。

产生原因:

⑴变形缝结构不符合规范要求,缝内有夹杂物不贯通,酿成刚性结构,改变了变形缝的性能,使建筑物沉降不均匀,部分墙体被拉裂。

⑵变形缝内嵌填的密封材料质水密性差,盖板构造错误,不能满足变形缝正常工作,导致盖板拉开,产生渗漏。

预控措施:

⑴混凝土的变形缝必须断开,施工时应采用 设计填充方式并逐项验收。

⑵变形缝内严禁掉入砌筑砂浆和其他杂物,缝内应保持洁净、贯通,确保沉降、伸缩的正常性。接头处必须是顺水方向压接严密。




免费打赏

相关推荐

APP内打开