不同分区,管材公称压力等级选取要求
学习助理
学习助理 Lv.14
2021年02月08日 14:14:00
只看楼主

来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 《消水规》 GB500974-2014 第 8.2.1 条:消防给水系统中采用设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2)《消水规》 GB500974-2014 第 8.2.3 条, 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定:①高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

来源:给排水设计圈,侵删!

更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓

  1. 《消水规》 GB500974-2014 第 8.2.1 条:消防给水系统中采用设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2)《消水规》 GB500974-2014 第 8.2.3 条, 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定:①高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
    ②市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
    ③采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。
    ④采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
  2. 从以上 2 条规范条文可看出:规范并没有用减压阀分区可以按分区压力设计管材及附件的说法,反而是要求按大于系统工作压力确定,而系统工作压力中,并未对分区有说明,说明系统工作压力与分区无关,且强调要保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
    4)《消水规》 GB500974-2014 第 6.2.4 条要求,减压阀后设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不影响系统的供水安全性。《指南》 P115 页上
    的解释:减压阀后设置安全阀,其目的是防止减压阀失效时,阀后压力超过管网或消防产品的水压试验压力,宜设置在减压分区的最底部,且在安全阀之前设压力表和检修阀门。(从这个角度看,设置了减压阀组和安全阀之后,减压分区内的消防管道及管件可以按低区系统给水压力选取,与规范其他内容有所冲突)

想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~

为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利> -->

1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。

2、专业资料、讯息的传阅分享。

3、获得不定期免费公开课/讲座特权。

附上群内资料分享截图:

还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~


免费打赏

相关推荐

APP内打开