苏南某典型软土基坑,采用悬臂钻孔注桩结合坑外双轴水泥土搅拌柱止水,坑内采用搅排桩暗加固。由于工程薩工质量、地下室方案调整导致开挖深度增加等原因,周边变形较大,出现险情。通过对比原设计与实际施工情况下的支护结构的内力及变形,分析险情产生的原因。根据现场实际情况提出了有效的加固处理措態,控制基坑的继续变形,保证基坑的后续離工。
