380V电缆线路电压损失简化计算(负荷矩法):《工业与民用配电设计手册》第2版424页∆u%=a ∑P L /(CS), (载荷分配系数:树干式配电均匀布置a=0.5,放射式配电=1)其中线路电压损失的计算系数C值(COSφ=1)为:铜电缆取75,铝电缆取45.7。比如:100KW负荷用120的YJV电缆送电距离200m,计算结果线路电压损失0.22%同样在《工业与民用配电设计手册》第2版440页表9-83,按电流矩法查表计算的线路电压损失为2.52%
380V电缆线路电压损失简化计算(负荷矩法):《工业与民用配电设计手册》第2版424页
∆u%=a ∑P L /(CS), (载荷分配系数:树干式配电均匀布置a=0.5,放射式配电=1)
其中线路电压损失的计算系数C值(COSφ=1)为:铜电缆取75,铝电缆取45.7。
比如:100KW负荷用120的YJV电缆送电距离200m,计算结果线路电压损失0.22%
同样在《工业与民用配电设计手册》第2版440页表9-83,按电流矩法查表计算的线路电压损失为2.52%
两个结果差10倍!!!负荷矩法错在何处?
2楼
位兄弟有喷淋泵两用一备的控制电路图 ·UPS前端配电空开用3P的、还是4P的好? ·拒绝垄断 ·关于电线能否在桥架中走? ·三相4线制与三相5线制的区别?作用有何不同? ·GB7000-2005照明灯具安全要求 ·电机功率共有544KW,VV电缆选多大的比较经济?
回复
3楼
UPS前端配电空开用3P的、还是4P的好?
我认为3P好,更能保证供电连续性,
关于电线能否在桥架中走?
每回路绑扎成束后,可单独走桥架或与电缆分开加隔板
三相4线制与三相5线制的区别?
更合理的表述:TN-C-S与TN-S系统。再说,TT系统也是三相4线。具体查《民用建筑电气设计规范》
电机功率共有544KW,VV电缆选多大的比较经济?
选电缆不能单看电流,尤其大电机,最起码要考虑启动压降,还有线路电压损失,所以你的问题无人能答,还得知道变压器参数、供电距离。
回复
4楼
估计你算错了,把算的过程发上来,不然怎么看啊
回复
5楼
问题我自己已发现,关键在功率矩得单位,《工业与民用配电设计手册》第2版上功率矩单位为KW*Km
《建筑电气设计手册》上功率矩单位为KW*m
回复