涵洞洞口翼墙、挡墙等倾斜、开裂防治措施
灯一盏
灯一盏 Lv.2
2021年01月21日 14:16:57
只看楼主

涵洞洞口翼墙、挡墙等倾斜、开裂防治措施 1、表现特征 涵洞洞口翼墙、挡墙等推移变形、开裂、倾斜,甚至倾覆。 2、原因分析 (1)地基承载力不满足要求、地基处理不彻底。 (2)洞口铺砌出现空洞使水下渗,地基土弱化。 (3)墙后土压力过大,引起墙身推移变形、开裂、倾斜,甚至倾覆。


涵洞洞口翼墙、挡墙等倾斜、开裂防治措施

1、表现特征

涵洞洞口翼墙、挡墙等推移变形、开裂、倾斜,甚至倾覆。


2、原因分析

(1)地基承载力不满足要求、地基处理不彻底。

(2)洞口铺砌出现空洞使水下渗,地基土弱化。

(3)墙后土压力过大,引起墙身推移变形、开裂、倾斜,甚至倾覆。

(4)墙身砌筑时,砂浆不饱满、砂浆强度不符合要求,造成强度不足,引起开裂变形。

(5)振动压路机碾压路基时的振动引起推移。

3、防治措施

(1)施工前加强验槽和检测,严格按要求进行地基处理,确保地基承载力满足设计要求。

(2) 保证洞口铺砌质量,防止出现空洞;施工期间应加强基坑排水,防止基坑土层浸水软化。

(3)墙后应分层填土压实,严格控制分层厚度,保证压实质量。

(4)砂浆强度应符合要求,砌筑饱满。

(5)涵洞两侧紧靠涵台部分的回填土不得用大型机械施工,宜采用人工配合小型机械的方法夯填密实。