消防给水管道支吊架安装要求
逆袭的铁板烧
2021年01月12日 14:08:06
只看楼主

1)支吊架的承重: 吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg 2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。 3)下列部位应设置固定支架或防晃支架: 配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设 。配水干管及配水管、配水支管长度 L>15m

1)支吊架的承重:
吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg
2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。
3)下列部位应设置固定支架或防晃支架:
配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设
配水干管及配水管、配水支管长度
L>15m 时, 每 15m 内应至少设一个, 当≤DN40 时可不设 ;当 >DN50 时,管道的 拐弯、三通及四通处应设一。
4) 架空管道每段管道设置的防晃支架不少于一个;但管道改变方向时,应增设 防晃支架; 立管在其始端和终端设 防晃支架或采用管卡固定。 给排水设计圈