都是一二层的商业街是否设置消火栓
wx_1609894818480
2021年01月06日 09:23:48
只看楼主

有一个小型商业街,里面都是一二层的小商铺,没有地下室,一层是每栋独立设置,二层每栋建筑间设置平台,连成了一个整体建筑,这种情况是否设置消火栓

有一个小型商业街,里面都是一二层的小商铺,没有地下室,一层是每栋独立设置,二层每栋建筑间设置平台,连成了一个整体建筑,这种情况是否设置消火栓

祁滨兴
2021年01月08日 09:16:51
2楼

这情况与我面临的问题是一样的,六栋二层临街商业网点,二层连在一起,每个店铺都是独立的,一二层都是实体墙分隔。

因为二层是连在一起的,需要按照整体建筑来考虑,符合消规关于室内消火栓系统的第三条,体积大于5000m?的多层商店建筑是要设置室内消火栓的。

如果从商业网点的分类上考虑,独立开间的沿街商业网点,可以视为每一个都是单独的个体,如果面积不大于200㎡,可以考虑不设置室内消火栓。

规范上可以找到不同的解读角度,所以重点还是看当地消防部门如何判别,我是奔着不设室内消火栓系统在努力的。

回复
林大仙的搬砖路
2021年10月18日 10:51:58
3楼

独立设置

回复