ERTG跑道基础施工工艺标准
个性的人字拖
2020年12月11日 15:52:00
来自于道路工程
只看楼主

ERTG跑道基础施工工艺标准 1.概述 xxxxxx 工程 ERTG跑道基础的结构型式为10cm级配碎石、40cm水泥稳定层和35cm现浇钢筋混凝土结构


ERTG跑道基础施工工艺标准

1.概述

xxxxxx 工程 ERTG跑道基础的结构型式为10cm级配碎石、40cm水泥稳定层和35cm现浇钢筋混凝土结构 ,本工程跑道基础采用跳仓法施工;跑道基础C30混凝土垫块设计图纸采用预制,为确保混凝土垫块与水泥稳定碎石间的密贴,均采用现浇法施工。

2.适用范围

本工艺适用于 xxxxxx 工程陆域后方重箱堆场ERTG跑道基础施工。

3.主要施工方法

3.1 施工工艺流程,详见“RTG跑道施工工艺流程图”。

3.2 主要施工方法

3.2.1 施工准备

1)材料准备及其性能检验

根据施工进度计划,在施工前分批备好所需要的各种材料(包括水泥、砂、石料及必要的外加剂),并在实际使用前,对已选备的砂和石料抽样检测其含泥量、级配、有害物质含量、坚固性;对石子还应抽检其强度、针片状颗粒含量等。

水泥除应查验其出厂质量报告单外,还应逐批抽验其细度、凝结时间、安定性及28d的强度等是否符合要求,新出厂的水泥至少要存放一周后可使用;外加剂按其性能指标检验,并须通过试验判定是否适用。

2)基层的准备

基层的宽度、标高、表面平整度、厚度和压实度等,均须检查其是否符合规范要求。如有不符之处,应予整修。

3.2.2  测量放样

首先根据设计图纸要求,放出每条跑道基础的轴线、标高以及分块的位置,并报请监理工程师验收。

3.2.3  模板支立

ERTG跑道基础模板采用槽钢配置,配置高度为34cm,与基层相接处用10mm左右的木条进行局部调整,以保证跑道的高度满足设计要求。模板支立见下图:


模板配置的要求:模板拼缝处不允许出现凹凸现象,上、下口线型必须顺直;封头模板支立时,要确保封头线与跑道基础轴线垂直。

3.2.4  钢筋绑扎

根据混凝土板的型号,做好钢筋翻样,钢筋制作根据翻样图进行制作,要求钢筋的尺寸、数量、钢筋型号准确,每种不同型号的半成品挂牌标明,便于绑扎人员的分类施工。

钢筋按图纸要求进行绑扎,钢筋的级别、直径、数量、间距均应符合设计要求。绑扎的钢筋骨架不得有变形、松脱,偏差不得超过规范规定;扎丝必须绑紧,丝头应弯向内侧。钢筋绑扎后,钢筋负责人进行自检。

钢筋保护层采用混凝土垫块,保护层垫块的强度采用C40,按每平方米不小于5块梅花状进行布设。

现场施工员、质检员对绑扎钢筋骨架进行隐蔽工程验收,填好验收单,经监理工程师签字同意后,才能浇捣混凝土。


? 38 传力杆采用交叉布置,传力杆的规格、数量、型号必须满足设计要求,在安放前必须设计 “二涂沥青油脂” 的要求进行涂刷,传力杆安装后必须帮扎牢固并保持水平。传力杆的绑扎见下图:

3.2.5 混凝土施工

ERTG跑道基础混凝土采用跳仓法浇筑,混凝土由搅拌中心集中供应,橄榄车运输。考虑ERTG跑道基础混凝土的浇筑厚度为35cm,故采取分层下灰(第一次下灰高度为20cm左右)、插入式和平板式振捣器振捣等措施进行混凝土施工。

施工前需对水泥稳定碎石基层进行洒水湿润;同时全面检查模板支撑、钢筋的保护层、传力杆的固定情况等,满足要求后方可进行混凝土施工。

混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,可直接倒入安装好侧模内,并用人工找补均匀,如发现有离析现象,应用铁锹翻拌。下料时,应考虑振实的影响而预留一定的高度,具体数值,根据试验确定,一般为设计厚度的10%左右。用铁锹摊铺时,应用“扣锹”的方法,严禁抛掷和搂耙,以防止混凝土离析。

摊铺好的混凝土混合料,先采用插入式振捣器全面顺序插振一次,同一位置振捣时间不宜少于20s。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半径的1 .5 倍,其至模板的距离不应大于其作用半径的 0.5 倍,并应避免碰撞模板和钢筋。振捣上层混凝土混合料时,插入式振捣器应插入下层混凝土混合料5cm,上层混凝土混合料的振捣必须在下层混凝土拌和物初凝之前完成。然后再用平板振捣器全面振捣,平板振捣器振捣时应重叠10cm左右,同一位置振捣时间不宜少于15s,并以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

最后用平直的滚筒(可采用直经为75 ~100mm的无缝钢管)进一步滚揉表面,使表面提浆并调匀,以利密封和作面。如发现混凝土表面与滚筒间有较大高差,应重新补填找平,重新振滚平整。最后挂线检查平整度,发现不符合之处应进一步处理刮平,直到平整度符合要求为止。

整平结束后即可进行抹面施工,先用木抹多次抹面至表面无泌水为止,然后采用铁抹对混凝土表面进行拉锯式搓刮,一边横向搓、一边纵向刮移,并附以3cm直尺检查,反复多次(三次以上)直至满足要求为止。抹面找补应用原浆,不得另拌砂浆,更禁止撒水或水泥粉,否则不但易发生泌水现象,还会因水灰比的不均匀,致使收缩不均匀。在较高温度下,还会出现表面网裂,表层破皮脱落。

3.2.6 养生

混凝土表面修整完毕后,应进行养生,养生采用覆盖土工布洒水的方法进行。养生时间不小于10天。在养生期间,严禁车辆行驶和堆放杂物。

3.2.7锯缝及填缝

当混凝土强度大于5.0MPa时,即可进行锯缝作业,锯缝时必须保证相邻跑道的锯缝在同一直线上,锯缝的深度为7cm。锯缝结束后应及时填缝,填缝采用聚氨酯密封材料。填缝前先用高压水枪冲洗锯缝,再压缩空气吹扫干净,然后进行填缝作业,填缝高度同面齐。

3.2.8 成品保护

拆模时间应根据气温和混凝土强度增长情况确定,拆模时应注意构件的边角的保护,严禁碰坏跑道基础的棱角,如局部混凝土出现缺陷,应汇同监理、业主协商解决,不得随意修补。

为保证跑道基础的外观质量,需特别注意对已完成的跑道的保护,避免机械设备对已完成跑道基础的碰撞和摩檫,不得在跑道基础表面乱涂乱画乱堆杂物,保证跑道基础混凝土表面的干净整洁。

3.2.9  防雨季施工措施

为防止下雨影响跑道基础混凝土表面的质量,施工前应及时收听天气预报,避免雨淋;同时做好充分的防水准备,以确保混凝土抹面和收面的质量。

考虑夏季施工,混凝土浇筑时间应尽量安排在早晚时间施工,避免中午高温期间施工。混凝土浇筑抹面完成后及时覆盖土工布并洒水养护。

4. 安全 环保措施

4.1 安全措施

1)、开工前,对全体人员进行安全生产教育,并设专职安全员进行施工安全检查;

2)、机械操作手要严格执行操作规程,确保各种设备、车辆安全运行;

3)、机械加燃料油与润滑油要熄火进行;

4) 做好劳保工作,配齐劳保用品,确保职工的人身安全;

5) 及时进行检查,消除隐患,防患于未然。

4.2环保 措施

1) 施工现场要注意文明施工,不准乱扔杂物,机械加油时,尽量避免油料污染路面

2) 废料选择适当方式处理,不得污染环境

3) 设备、车辆选用优质油料以减少空气污染

4 ) 采取适时洒水等措施控制扬尘污染

5) 注意废水、废油、泥浆的及时疏导与合理掩埋

5、 质量通病 防治

5.1 蜂窝

1) 现象 混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。

2) 产生的原因

混凝土配合比不当或原材料计量不准,造成砂浆少、石子多;

混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;

下料高度超过允许且未采取设施,造成石子砂浆离析;

混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;

模板缝隙未堵严,水泥浆流失

3) 防治的措施

认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况,防止漏浆。

5.2 麻面

1) 现象。混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。

2) 产生的原因

模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时间过早导致混凝土表面被粘坏;模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混|来源|考试|大|凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;

摸板拼缝不严,局部漏浆;

模扳隔离剂涂刷不匀,局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面;

混凝土振捣时间不够或产生漏振,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。

3) 防治的措施 将模板表面清理干净,不得粘有杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙应用油毡纸、腻子等堵严,模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。 5.3 、缺棱掉角

1) 现象 结构或构件边角处混凝土局部掉落,不规则,棱角有缺陷。

2) 产生的原因

模板未充分浇水湿润或湿润不够,混凝土浇筑后养护不好,造成脱水、强度低或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉;

低温施工过早拆除侧面非承重模板;

拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉

④受外界物体的碰撞和摩檫,以及在跑道基础表面乱堆杂物。

3) 防治措施

在浇筑混凝土前 对模板进行 充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有1.2N/mm 以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角, 成品阳角用草袋等保护好,以免碰损 ,同时保证跑道基础混凝土表面的干净整洁

4.质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录

1)原材料进场验收记录 

2)水泥出厂质量证明

3)水泥检验报告  

4)混凝土用砂检验报告  

5)碎石(卵石)检验报告  

6)外加剂检验报告  

7)水质检验报告   

8)钢筋(钢材)出厂合格证  

9)钢筋力学性能及化学成分检验报告     

10)混凝土配合比设计报告    

11)混凝土抗压(抗折)强度检验报告     

12)混凝土氯离子总含量评估报告 

13)钢筋焊接力学及工艺性能检验报告      

免费打赏