混凝土灌注桩钢筋接长接头有什么好的办法
zgpt001
zgpt001 Lv.11
2008年03月04日 22:19:49
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋混凝土灌注桩如果桩长较长,大于12M,不可避免要存在接头,按规范要求,钢筋焊接要保证通心,即焊口处主筋要打弯,才能保证通心,但如果直径较大,22、25,起吊后、施焊前打弯比较困难,在帮条焊(焊口数量多)和搭接(钢筋浪费严重)的情况下,有什么办法能保证质量,又能加快焊接速度?请教各位高人。

钢筋混凝土灌注桩如果桩长较长,大于12M,不可避免要存在接头,按规范要求,钢筋焊接要保证通心,即焊口处主筋要打弯,才能保证通心,但如果直径较大,22、25,起吊后、施焊前打弯比较困难,在帮条焊(焊口数量多)和搭接(钢筋浪费严重)的情况下,有什么办法能保证质量,又能加快焊接速度?请教各位高人。
buhuagao
2008年08月05日 22:05:30
3楼
其实灌注桩的钢筋接头是可以搭接焊的,因为桩基主要受力还是受压的较多;当受拉时,即便钢筋是不同心,也没什么问题,主要还是靠混凝土桩的摩擦力的。但必须要保证钢筋搭接焊的地方焊接牢固!放心吧!
回复
tianshi61
2008年11月25日 09:43:26
4楼
大家 全是高手呀 收益匪浅
回复

相关推荐