楼梯间和卫生间在不在自喷的保护内?
hf521007
hf521007 Lv.2
2008年03月04日 22:13:06
只看楼主

楼梯间和卫生间在不在自喷的保护内?

楼梯间和卫生间在不在自喷的保护内?
免费打赏
hahaxiao1978
2008年03月05日 20:17:33
2楼
楼梯间通常是有防火门、楼梯(混凝土)维护,可以看做无可燃物的独立区域,也有设计喷淋的,主要作用是保护疏散通道。卫生间的防护与否主要看建筑的危险等级,高规有相关规定,以5平大小为界。
回复
hf521007
2008年03月06日 14:06:06
3楼
谢谢亮哥#52
回复
ah-wangjun
2008年03月07日 13:52:06
4楼


5平米的界限是对一类高层而言,二类高层一般卫生间无须设置喷淋。
回复
heshuye
2008年03月08日 11:09:24
5楼
楼梯间有设喷淋的、但卫生间内没有的。
回复
hf521007
2008年03月08日 20:16:11
6楼
啊哦
回复
zhaoyun3806
2008年03月09日 11:21:04
7楼
楼梯间是逃生通道,无可燃物体,而且楼梯间有通风系统,防排烟系统的保护,楼梯前室有喷淋设施,消火栓系统的保护,所以一般不设置自喷.卫生间同样无可燃物体,一般不须设置.
回复
hf521007
2008年03月09日 17:16:58
8楼
谢谢 各位拉 我是今年毕业的大学生 在设计院实习~~这里米师傅 都要自己学的~~ 努力中
回复
dw3586
2008年03月10日 20:17:21
9楼
按照建筑防火规范,楼梯间及卫生间不用设自动喷淋系统
回复
linxiang198604
2009年03月24日 11:14:52
10楼
我也很郁闷卫生间到底需要设吗?审图的告诉我卫生间也需要设,我做的是两层超市的自喷设计
回复
vinyviny
2009年03月24日 17:23:12
11楼
一般的,楼梯间要设,卫生间不用
回复

相关推荐