第三部分 给排水安装工程 第八条 基本要求 第九条 埋地管道安装 22.1. 雨污排水埋地管敷设 a. 按图施工,据图配合土建开挖沟槽,位置、高低一定要自检互检复测。 b. 室内采用加筋 U-PVC 管,室外采用混凝土管,管节内底高程要符合设计或规范规定,要按规范做 100 —
第三部分 给排水安装工程
第八条 基本要求
第九条 埋地管道安装
22.1. 雨污排水埋地管敷设
a. 按图施工,据图配合土建开挖沟槽,位置、高低一定要自检互检复测。
b. 室内采用加筋 U-PVC 管,室外采用混凝土管,管节内底高程要符合设计或规范规定,要按规范做 100 — 3750px 厚的砂垫层。回填土时,要分层回填、夯实。
c. 排水隐蔽前要做通水试验。
d. 通水试验前一、二天通知业主、监理共同验收,验收合格办签,做好隐蔽手续。
第十条 室内总管及支管安装
23.4.
楼板中暗敷管道,做结构时要配合压槽,压槽深度 37.5px 墙中暗支管的敷设要机器刨槽,深度为管外平、低于墙面 10mm 且在转弯的 100 — 150mm 中间间隔 1m 左右设铅丝扎紧,以防水击或墙面开裂。
23.5.
给水管道管卡的安装,同室的多根立管标高应一致。短管长度大于 200mm 以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的 100mm 处应设管卡固定。管卡安装必须牢固,不得用木榫塞入洞孔,也不得使用混合砂浆补洞。管卡宜为抱箍式,不得使用钩钉。
23.6. 冷热水管道安装应横平竖直,严格控制标高,不得穿越贮藏室、配电间电器的柜箱之上。
23.7.
如暗管在施工中特别注意接口的严密和牢固,隐蔽前作好试压试验,业主、监理认可后签证入档,试验压力≥ 1.5 倍工作压力。
23.8.
冷热水管的笼头(出水口)应平行安装,间距符合规范要求,高差≤ 5mm ,管道上热下冷,笼头左热右冷。
23.9.
水总管及层面支管的试压,按总管阶段先行后支管每层完每层试,以便及早发现及时处理。
23.10.
屋面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密,表面平整,圆弧均匀,不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象。
23.11.
施工验收时给水管道的冷水管试验压力为 1.0mpa ,热水管试验压力为 1.5mpa , 10 分钟压力下降小于 0.5kg 为合格,业主、监理认可签证归档。
23.12. 室内给水支管安装隐蔽后要及时做好标识工作。
第十一条 UPVC 排水管道安装
求,作全数的自检、互检和专检,然后用塑料膜堵口作产品保护。
24.7.
为了保障出墙洞口的一致直线性,对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工,先木壳预埋后装套管。
24.8.
底层和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口。检查口的朝向应便于维修。暗装立管在检查口处要设检修门,检修门规格一般不宜小于 300*300mm ,不得将检查口封死。
24.9.
透气管直接接出屋面时,管道四周应进行密封处理确保平顶不得有渗漏现象。地下室室内 90 °弯头处应有吊架固定。
24.10.
排水管道的干管和支管均要做灌水试验,报监理验收,并形成书面资料,以检测管道的蔽水性。