10KV充气柜进线取消PTF二次该怎么做
bbc...com
bbc...com Lv.2
2020年09月02日 07:28:00
只看楼主

微信图片_20200902072740.png

c808731ebebe7b2265b6.pdf
523 KB
立即下载
df60e736135fd44d7ba5.pdf
183 KB
立即下载
免费打赏
bbc...com
2020年09月02日 08:19:23
2楼

有没有知道PT取消可不可以

回复
loveago
2020年09月02日 11:39:58
3楼

此PT应该是用于为这两个柜子直流电池充电用的,个人认为如果是有人值班的配电室或者人员能快速到达的配电室,此PT是可以取消的。直流用低压回路充电

回复
feily722
2020年09月08日 08:11:39
4楼

此PT是给直流48V模块供电用,不能取消,除非你现场有直流48V电源。

回复