低压控制柜是否需要做介电性能试验
南京大飞哥
2020年08月21日 15:20:30
只看楼主

八、介电性能 应按照工频耐受电压试验的要求,对所有电路进行工频耐受试验,但持续时间为1s。 此试验不必在下述辅助电路上进行: ——用额定数据不超过16A的短路保护电器进行保护的辅助电路; ——如果辅助电路计划使用的额定工作电压事先已进行了电气功能试验。 对于250A及以下的带进线保护的成套设备,作为一种选择,绝缘电阻的验证可用电压至少为500V直流的绝缘测量仪器进行绝缘测量。 如果电路与外露可导电部分之间的绝缘电阻至少为1000欧/伏(每条电路,这些电路的电源电压对地),则认为通过了试验。

八、介电性能

应按照工频耐受电压试验的要求,对所有电路进行工频耐受试验,但持续时间为1s。

此试验不必在下述辅助电路上进行:

——用额定数据不超过16A的短路保护电器进行保护的辅助电路;

——如果辅助电路计划使用的额定工作电压事先已进行了电气功能试验。

对于250A及以下的带进线保护的成套设备,作为一种选择,绝缘电阻的验证可用电压至少为500V直流的绝缘测量仪器进行绝缘测量。

如果电路与外露可导电部分之间的绝缘电阻至少为1000欧/伏(每条电路,这些电路的电源电压对地),则认为通过了试验。


请问低压电气柜的按钮启停回路算不算辅助电路。

请问250A一下的电气柜需要做耐压试验吗