直流屏巡检作为高压开关站巡检的一项内容,是每日都要进行巡检的。并且夏季应该注意室温,尽量改善电池组的通风条件,降低电池组的运行环境温度。对于非免维护蓄电池的直流屏应对蓄电池进行重点维护,确保蓄电池良好运行。 1.直流屏蓄电池的巡视与检查: (1)抽样或者逐个检查和测量电池电压,比重,测量电池的放电性能,如发现电池故障,应该及时清理。 (2)检查直流屏电池极板状况,检查电池底部是否有脱落物、如发现问题,应该及时检修和更换。
直流屏巡检作为高压开关站巡检的一项内容,是每日都要进行巡检的。并且夏季应该注意室温,尽量改善电池组的通风条件,降低电池组的运行环境温度。对于非免维护蓄电池的直流屏应对蓄电池进行重点维护,确保蓄电池良好运行。
1.直流屏蓄电池的巡视与检查:
(1)抽样或者逐个检查和测量电池电压,比重,测量电池的放电性能,如发现电池故障,应该及时清理。
(2)检查直流屏电池极板状况,检查电池底部是否有脱落物、如发现问题,应该及时检修和更换。
(3)检查容器外观及页面是否在允许范围内,如不在范围内,应调整至范围内。
(4)检査各开关、熔断器、整流元件、设备等有无异常,有无松动或热点,
(5)检查各个电池连接部分是否连接劳固、可靠,是否有腐蚀现象,如果发现异常情况,及时处理。
(6)检査各指示表指示,主电源、旁路电源输入电压是否正常。
(7)直流系统绝缘是否良好,电池组是否完好,运行是否正常。
2.直流柜的巡视与检查:
(1)检查直流充电柜的表针及信号灯、检测和判断直流电源系统是否正常,如发现异常故障,应及时维修.
(2)检测各控制开关、刀开关情况及位置是否正常且试验正常,如发现不正常情况,应把位置调整的规定的位置。
(3)检查直流电源熔断器是否良好,熔丝配置是合理。如发现熔断器损坏或者烧坏的情况,应及时进行更换。
3.直流电源充电设备巡视的检查:
(1)检查直流屏充电模块和整流变压器有无过热现象,整流元件运行是否良好,如发现不良情况,应及时进行整修和更换.
(2)检查直流电源在规定运行位置稳压、稳流情况是否完备无损,如发现问题,及时出理,以免影响直流系统的运行.
每月均应检査一次液面,不足的应补加蒸馏水,必要时应补加电解液或更换电解液。应定期检查单只电池电压,电压不足或没有电压时应进行更换,若因电池损坏更换备用电池时,备用电池要预先充电活化后再投入使用。电池表面要保持清洁、干净,若有尘埃、异物要及时清除,每年要定期全部清洗一次,以防腐蚀电极,缩短寿命。