配电室接地网敷设深度?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2020年07月26日 16:51:40
只看楼主

配电室位于小区车库内,配电室内设置电缆沟,室内电缆沟比较多,有高压的也有低压的,电缆沟内支架上都有支架接地线,那么室内接地干线怎么敷设呢?室内敷设环形镀锌扁钢接地网,与整个建筑的接地网可靠连接,要求不少于3处。由于室内电缆沟比较多,这接地网必须要敷设在地面或电缆沟及设备基础的垫层下呢还是只要在室内地面下抹平层下呢?可不可以直接利用电缆沟支架上的接地线作为环形接地网的一部分呢?还是必须在要埋在土里或者混凝土里?大家都是怎么做的呢?

配电室位于小区车库内,配电室内设置电缆沟,室内电缆沟比较多,有高压的也有低压的,电缆沟内支架上都有支架接地线,那么室内接地干线怎么敷设呢?室内敷设环形镀锌扁钢接地网,与整个建筑的接地网可靠连接,要求不少于3处。由于室内电缆沟比较多,这接地网必须要敷设在地面或电缆沟及设备基础的垫层下呢还是只要在室内地面下抹平层下呢?可不可以直接利用电缆沟支架上的接地线作为环形接地网的一部分呢?还是必须在要埋在土里或者混凝土里?大家都是怎么做的呢?

免费打赏
loveago
2020年07月27日 13:08:57
2楼

你这种情况,配电室内不需要敷设接地干线,接地干线沿配电室每间房子四周墙角敷设,再与建筑的地网可靠连接即可。

设备、构件的接地部位直接与房间四周的接地干线以最短距离连接即可。