给水系统设计、试验压力与管材公称压力,数值比较怎么设计?
起名真麻烦的
2020年07月20日 14:04:25
只看楼主

来源:知乎马宗强,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 1.常识: ⑴系统的设计压力、试验压力均为设计人员计算取值,其试验压力一般为设计压力1.5的系数; 而管材的公称压力是厂家的设定值; ⑵设计人员一般按照设计压力选用管材的公称压力,且满足设计压力≤管材的公称压力; 2.存异:管材选用的公称压力 是否要 大于系统试验压力?规范没有找到。

来源:知乎马宗强,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程↓:

建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~

1.常识:

⑴系统的设计压力、试验压力均为设计人员计算取值,其试验压力一般为设计压力1.5的系数;

而管材的公称压力是厂家的设定值;

⑵设计人员一般按照设计压力选用管材的公称压力,且满足设计压力≤管材的公称压力;

2.存异:管材选用的公称压力 是否要 大于系统试验压力?规范没有找到。

3.理解与佐证

⑴系统试验时间一般较短,即便试验压力=1.5*管材的公称压力,也不至于爆管;

⑵管材在生产出厂前也会做试验测试的,其厂家试验压力一般为1.5倍管材的公称压力,详见化工管路手册(上)P2表中数字;

⑶再者设计人员一般偏保守,不会卡着系统的设计压力选用管材的公称压力的;

⑷化工管路手册(上)P2

640.webp (25).jpg


图片中可以看出:试验压力明显大于管子的公称压力。

综上:可以认为管材选用公称压力≥系统设计压力,但不需要大于系统的试验压力。

存疑:

1.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.8条:“架空管道当系统工作压力≤1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.2MPa时,可采用热浸锌镀锌加厚钢管或热浸锌无缝钢管”,可以推断是消防给水系统依据系统工作压力(0流量时压力)选用管材公称压力的。

另《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.1:“消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力”,文中写的是工作压力等级,而不是公称压力等级,设计人员可能会有一定的误读。

2.而2019年版《 建筑给水排水设计标准》 没有针对生活给水系统工作压力术语做单独说明,可以理解变频供水泵组不按水泵0流量时的压力计,工况转输泵组输水出流至水箱,管嘴开式出流,压力大小一样出水,系统管路中的水不至于闷打,也不按水泵0流量时的压力计。

点击链接免费试听课程↓

建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~


学员真实评价:

一共275课时

原价1380元优惠300元

现价只要1080元!!

添加高老师免费领券

高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)

高老师二维码.png 

或直接点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

官.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开