水冷机为什么把冷却水关掉会出现低压故障?
laorao
laorao Lv.2
2008年03月02日 16:18:13
来自于制冷技术
只看楼主

一台3HP水冷式冷水机(新机),在试机时把冷却水关掉后出现奇怪的问题:高压压力上出了,但低压压力却一至往下跑.是什么原因?请高人指教.谢谢!

一台3HP水冷式冷水机(新机),在试机时把冷却水关掉后出现奇怪的问题:高压压力上出了,但低压压力却一至往下跑.是什么原因?请高人指教.谢谢!
免费打赏
wolai92
2008年03月04日 03:10:12
2楼
不懂 是什么压缩机 会不会把压力保护 保护了电磁阀

要不然这样 找个没人的地方 给这台机器上堂制冷原理课 看看它有没有点羞耻心
回复
大雪漫天
2008年03月04日 15:05:59
3楼
一楼提得问题不明白,二楼回复的更不明白。
回复
ysh151628
2008年03月04日 18:39:37
4楼
同意三楼的观点,提问题最好给几个当前的运行条件,语言最好通俗一点,专业一点,不然所有的人都没有办法去回答你提出的问题。
回复
zanghuiyan
2008年03月04日 21:58:33
5楼
压缩机停机的条件:低压压力控制器控制?
回复
laorao
2008年03月08日 16:16:37
6楼
简单的说:就是冷却效果差的时候出现了低故障,什么原因?
回复
cherryardc
2008年03月08日 18:03:36
7楼
出现低压,一般的原因是制冷剂流量变小。
高压升高,低压下去,压差变大,流量应该变大;流量又受膨胀阀控制,出现低压,过热度上去,膨胀阀这时应该开大,(节流装置不清楚);
最后的原因是液管路的干度有问题:由于冷却不好,进入液管的容易是两相工质,导致膨胀阀的通流能力急剧下降,从而导致低压报警。
回复
hjcocozyt
2008年03月09日 04:20:55
8楼
不要无缘无故地关闭冷却水。
试机关闭冷却水应该是停机
回复
zfc08
2008年05月03日 01:32:05
9楼
由于冷却不好,进入液管的容易是两相工质,导致膨胀阀的通流能力急剧下降,从而导致低压报警

简单的讲,冷却不足造成供液量急剧下降!明白了吗?
回复
xmw6363
2008年05月05日 16:57:54
10楼
以上说的我认为不对,当膨胀发全开时,低压应该高才对,即使全是气体.唯一的问题出在自控设计上,主要是电磁阀的问题.
回复
xmw6363
2008年05月05日 16:58:30
11楼
否则即使低压设定点不对