有做过DTU用直流屏供电的吗?
marilyn55
marilyn55 Lv.2
2020年06月09日 14:29:18
只看楼主

小区配电室内,设一套DTU,高压柜操作电源用直流屏供电。本来打算DTU电源从配电室低压侧取,但是考虑到一旦高压侧故障了,低压侧也跟着停电,DTU就失去了电源,无法工作,所以想着给DTU配个其他的电源。因为有了直流屏了,就想着不再放UPS了,直接用直流屏给DTU供电。这样做是否可以?DTU可否用直流电?有厂家说可以,但是电源模块需要重新选型,是什么意思?有这么做过的吗?

dennisjordan
2020年06月09日 20:33:40
2楼

一般做法都是低压侧给DTU供电的,DTU本身有蓄电池的!DTU用直流屏供电比较麻烦吧,直流屏输出直流电压一般为DC110V和DC220V;而DTU一般都为AC220V输入,DC48V输出;这里确实存在这个问题!所以我建议没必要直流屏供电

dennisjordan:回答错了,市电没电,UPS输出的是直流!纠正

回复
loveago
2020年06月10日 11:21:28
3楼

以南瑞继保的DTU为例,该设备主供电源可以有两个交流220V供电(互为备用),如果此两个电源都没得了,还可以用备用电池供电(该电池为设备成套提供)。

有厂家说可以,但是电源模块需要重新选型,是什么意思?——————意思是厂家DTU的直流电源接口是DC24v的,你的操作直流可能是DC110V或DC220V


回复
gx663366
2020年06月13日 11:38:35
4楼

48V通信电源。

回复

相关推荐

APP内打开