电压损失计算方法不同为什么数据相差较大?
咕咕0510010
2020年06月09日 11:21:43
来自于照明工程
只看楼主

在1000m外有6.6KW负荷,功率因数0.9,用YJV22-0.6/1kv-4* 25电缆,电缆压降是多少? (1)根据欧姆定律U=IR,    I=P/1.732/0.38/0.9=6.6/1.732/0.38/0.9=11.14A,                                           R=ρL/S=0.018*1000/25=0.72Ω,

在1000m外有6.6KW负荷,功率因数0.9,用YJV22-0.6/1kv-4* 25电缆,电缆压降是多少?

(1)根据欧姆定律U=IR,    I=P/1.732/0.38/0.9=6.6/1.732/0.38/0.9=11.14A,  

                                        R=ρL/S=0.018*1000/25=0.72Ω,

                  电压损失:ΔU=IR=11.14A*0.72Ω=8.0208V             U%=8.0208V/380V*100%=2.1%;

(2)根据19DX101-1中23页表3.21中

                           U%=0.373*11.14*1=4.15%;

综上所述,为什么两种计算方法数据相差这么大,希望大神指点。

免费打赏
咕咕0510010
2020年06月09日 11:38:57
2楼

不要沉呀

咕咕0510010:大神,不要走

回复
晗风凛冽
2020年07月06日 10:24:24
3楼

方法一因为是L N同时降所以需要乘以2

回复