冷却塔选型问题
twtybj1985
twtybj1985 Lv.2
2008年03月01日 10:55:33
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,小弟想请教一个关于冷却塔选型的问题!从有关资料得知冷却水泵扬程包括: 1。冷却塔水位至布水器的高差; 2。冷却塔布水器所需压力; 3。制冷机组冷凝器阻力; 4。吸入、压出管道及阀门的阻力; 5。上述总和10%但是,我的问题是冷却塔提高的距离不用算吗??为什么啊?

各位前辈,小弟想请教一个关于冷却塔选型的问题!
从有关资料得知
冷却水泵扬程包括:
1。冷却塔水位至布水器的高差;
2。冷却塔布水器所需压力;
3。制冷机组冷凝器阻力;
4。吸入、压出管道及阀门的阻力;
5。上述总和10%
但是,我的问题是冷却塔提高的距离不用算吗??为什么啊?
免费打赏
hotboyok
2010年05月21日 11:56:13
13楼
冷却塔提高的距离,LZ是指水泵到冷却塔的高度吧。
这个是不要计算的。
冷却塔上足水后,水泵只把水从冷却塔的集水盘提升到布水器这个高度而已。
其他的主要是克服管路阻力(管道,阀门,冷凝器等)而已。
回复
xmh1976
2010年08月13日 15:37:37
14楼
正好学习,请大家多谈谈了。我边还考虑到的好像要看冷却水塔一小时水流量多大,20吨,30吨等,在看设备需要的水流量和压力,最后定冷却水塔。我不是很懂,请大家多指教,谢谢!
回复
chenjia_666
2010年08月13日 20:38:08
15楼
高差是下面设冷却水集水箱时候才考虑
回复
foliage8008
2010年08月15日 10:18:25
16楼
我觉得这个东西最好贴上图。
而且这个东西设计手册上都有说明的。
回复
nongcunren123
2011年05月29日 19:49:46
17楼
衡水枣强科力玻璃钢有限公司,生产各种玻璃钢产品,冷却塔 水箱等QQ532401066 15130843700
回复
叶子想飞
2011年05月29日 20:24:46
18楼
正确,也就是U形管原理,水泵只用克服管道设备的阻力,不用加上克服高差重力的高度。
回复
ye-1983
2011年05月30日 14:27:50
19楼
同样楼上各位的讨论,冷却水泵只需考虑沿程上的损失,
回复
tojoty
2011年10月09日 14:50:22
20楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xl7760
2011年11月30日 13:15:09
21楼
回复
tcc24
2011年12月02日 21:43:54
22楼
流体力学中的U型管原理