冷却塔选型问题
twtybj1985
twtybj1985 Lv.2
2008年03月01日 10:55:33
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,小弟想请教一个关于冷却塔选型的问题!从有关资料得知冷却水泵扬程包括: 1。冷却塔水位至布水器的高差; 2。冷却塔布水器所需压力; 3。制冷机组冷凝器阻力; 4。吸入、压出管道及阀门的阻力; 5。上述总和10%但是,我的问题是冷却塔提高的距离不用算吗??为什么啊?

各位前辈,小弟想请教一个关于冷却塔选型的问题!
从有关资料得知
冷却水泵扬程包括:
1。冷却塔水位至布水器的高差;
2。冷却塔布水器所需压力;
3。制冷机组冷凝器阻力;
4。吸入、压出管道及阀门的阻力;
5。上述总和10%
但是,我的问题是冷却塔提高的距离不用算吗??为什么啊?
免费打赏
hrq1106
2008年04月10日 17:08:06
3楼
冷却塔的位置提高了吗?
那就是管道的沿程阻力和局部阻力发生变化了啊。
回复
bobosky021
2008年04月14日 23:10:12
4楼
闭式系统不需要加冷却塔提高的高程,因为有定压补水设备来满足!
回复
zh.ch.jun
2010年04月18日 10:36:53
5楼
上一楼讲完整点!
回复
kevin_luop
2010年05月14日 14:44:50
6楼
学习学习
回复
big_htj
2010年05月14日 17:44:25
7楼
这个属于开始系统,需要计算这段由重力带来的压力损失
回复
shrllq
2010年05月14日 17:56:30
8楼
不需要计算冷却塔提高的距离,因为供水管和回水管就像个U行连通管,这部分管道只需计算沿程阻力损失。
回复
husthuang
2010年05月14日 19:18:52
9楼
回复
liutongxin1987
2010年05月17日 09:01:49
10楼
谁有关于这部份的规范啊,,发下让大家学习学习
回复
zc9186
2010年05月17日 13:01:29
11楼
理论上是需要算进去,就是你刚才说的那些加这个高差h,得到水泵所需扬程H。
由于冷却塔水位高于水泵吸入口h,此时水泵吸入口有了高差为h水柱的压力,那么水泵实际所需的扬程就变成了H-h,最终还是得到了一样的结果。
回复
ecan000
2010年05月18日 09:02:06
12楼
但是,我的问题是冷却塔提高的距离不用算吗??为什么啊?

这部分高度是需要计算的。但是冷却塔提升高度并不等于系统水路最低点到最高点之间的高度差。它实际上指的就是1。冷却塔水位至布水器的高差。

至于其他部分为可以简化为U型管路。出口水提升的高度等于入口水下降的高度,从能量守恒的角度来讲,水总的能量没有任何变化,如果把整个U型管路的水看作一个整体,泵并没有把水有任何实质性的高度提升。水泵提升水高度的距离为零。所以不用计算,只计算沿程阻力即可。

觉得自己说的不是很明白,大概就是这个意思吧。
回复

相关推荐

APP内打开