关于填充墙考虑门窗荷载折减问题
wx_1583594558339
2020年03月08日 00:58:54
只看楼主

1.填充墙考虑门窗荷载折减,要加回门窗自重,计算式是怎么样的?感觉我这样子算不对 2.填充墙下无梁,结构建模可否在底下建虚梁,把填充墙的线荷载加在虚梁上? 3.revit建模中虚梁怎么建?

1.填充墙考虑门窗荷载折减,要加回门窗自重,计算式是怎么样的?感觉我这样子算不对

微信图片_20200308005631.jpg

2.填充墙下无梁,结构建模可否在底下建虚梁,把填充墙的线荷载加在虚梁上?

3.revit建模中虚梁怎么建?

林夕一梦
2020年04月06日 13:57:11
2楼

1、没仔细看你的公式,q=(砌体墙高度*墙长*砌体面荷载-门窗高度*门窗长度*砌体墙面荷载)/梁长 门窗高度*门窗长度*门   窗面荷载/梁长,砌体面荷载为砌体容重*墙厚 抹灰等。

2、不可,目前软件虚梁会分割板块,算梁配筋没问题,但是算楼板配筋会作为一个支座,楼板配筋有问题。

3、没用过这个软件。

回复