hrb16钢筋极限抗拉强度网上搜的有个别能达到750mpa,混凝土握裹强度网上搜的有17mpa,16螺纹钢锚固长度是592,握裹力17*3.14*16*592=505615牛,钢筋拉力最大750*3.14*8*8=150720牛,握裹力是钢筋拉力3倍多,我在框架梁下部锚固纵筋支座处打了孔剩余锚固长度440不知道水钻打孔时,振动对剩余440锚固钢筋锚固有没有影响,按440算还有2.5倍安全系数,我把混凝土握裹强度×两个0.8然后让锚固长度乘以0.7算出来握裹力仍然是钢筋拉力的1.16倍,我这个思路对不对?总觉得钢筋锚固锚固长度有这么大安全系数?如果我找加固公司,加固,加固公司怎么计算,用碳纤维可以么?
hrb16钢筋极限抗拉强度网上搜的有个别能达到750mpa,混凝土握裹强度网上搜的有17mpa,16螺纹钢锚固长度是592,握裹力17*3.14*16*592=505615牛,钢筋拉力最大750*3.14*8*8=150720牛,握裹力是钢筋拉力3倍多,我在框架梁下部锚固纵筋支座处打了孔剩余锚固长度440不知道水钻打孔时,振动对剩余440锚固钢筋锚固有没有影响,按440算还有2.5倍安全系数,我把混凝土握裹强度×两个0.8然后让锚固长度乘以0.7算出来握裹力仍然是钢筋拉力的1.16倍,我这个思路对不对?总觉得钢筋锚固锚固长度有这么大安全系数?如果我找加固公司,加固,加固公司怎么计算,用碳纤维可以么?