排烟风口的出口风速问题
z_y_44
z_y_44 Lv.2
2008年02月29日 09:46:12
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?

我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?
免费打赏
zhouyongjin0727
2010年01月20日 22:01:04
22楼
排烟风口风速:不大于10米/秒,正压送风口不大于7米/秒,不过考虑风口的有效面积,一般风口的有效面积占风口面积的80/100,另外风速太大,风口局部阻力太大,所以选风机时应该注意风压问题,特别是排烟系统图做得很多,一套排烟系统连接多个排烟分区,一定要注意风机风压问题,还有风机样本上一般标注是风机全压,且样本很多都比实际要小,因此要特别主要。
回复
仙鹤
2010年01月21日 09:10:56
23楼
我认为走道排烟,只打开着火层,考虑漏风、风管的沿程阻力,不论是16层还是一层,如果只打开其中一层的话,风速不应该只有零点几呀
回复
wb780810wyh
2012年06月06日 14:29:41
24楼
大家的意见很好!谢谢交流!
回复
wangminxi1983
2012年11月14日 14:35:00
25楼
十楼是个明白人,正解
回复
fuchang988
2012年12月24日 12:05:09
26楼
首先对于排烟风口入口风速的问题规范上要求不宜大于10m/s解释的也很清楚,风速过大吸入空气太多不利于人员的逃生,也有朋友谈到了阻力过大,所以个人觉得尽量风速不超过10m/s吧。然后说道土建风道这个问题,个人认为,是不是风道做的不行漏风量太大了。土建风道很容易做不好的。
回复
zengruo
2012年12月25日 10:59:03
27楼
路过,看看。。。。
回复
lylliu123
2013年02月02日 15:16:12
28楼
第一,风速不是强制的,是不宜超过,
第二,排烟系统基本上没有设置过风量调节阀,计算的时候也没人去做平衡计算,而且也没法做,
所以实际运行时风速不可能是我们计算时的风速,自然,有的会大,有的还可能太小,甚至风量不够。
回复
刘川川
2013年02月05日 12:03:49
29楼
ndnp 发表于 2009-12-9 08:27 我刚好也在做一个16层项目的消防验收,采用三角形井道,内粉,16楼的风速可以达到8-9m/s(屋面风机风量8800 …你是说的楼梯间或前室的正压送风还是 走道或者其他地方的排烟?送风就是楼下的回答,排烟的话只开着火楼层。
回复
刘川川
2013年02月05日 12:05:56
30楼
10#回复很清楚了。
LZ也可以看暖通新措施2009版的68页4.8.5条
回复
irozoe
2013年02月17日 14:28:06
31楼
机械加压送风系统、排烟系统和补风系统的风速应符合下列规定:
1 采用金属管道时,不宜大于20m/s;
2 采用内表面光滑的混凝土等非金属管道时,不宜大于15m/s;
3 机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。

回复

相关推荐

APP内打开