关于各类防排烟风口的手动控制方式
huanxisha
huanxisha Lv.4
2015年02月10日 09:26:25
来自于防雷减灾
只看楼主

新的《火灾自动报警设计规范》里要求消防控制室的联动控制柜应能够手动控制排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口的开启或关闭,问题是: 1. 设计上如何实现?难道要想排烟风机、消防泵类一样采用硬接线方式直接连至消防控制室的手动控制柜? 2. 如此理解的话,则面临一个问题,即,一个建筑物内有非常多的排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口,这样的话要实现硬接线控制将大大增加硬接线控制电缆的数量。 3. 暖通专业将必须将这些排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口全部采用电动或电磁启停控制方式。

新的《火灾自动报警设计规范》里要求消防控制室的联动控制柜应能够手动控制排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口的开启或关闭,问题是:
1. 设计上如何实现?难道要想排烟风机、消防泵类一样采用硬接线方式直接连至消防控制室的手动控制柜?
2. 如此理解的话,则面临一个问题,即,一个建筑物内有非常多的排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口,这样的话要实现硬接线控制将大大增加硬接线控制电缆的数量。
3. 暖通专业将必须将这些排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口全部采用电动或电磁启停控制方式。
欢迎专家、高手解答。
免费打赏
miaozq86
2015年02月10日 20:21:33
2楼
火警的联动控制盘有总线盘和多线盘,那个手动控制可以通过总线盘实现,如果想多线控制也行,但是你觉得这么做傻不傻。按正常做就好
回复
honestcao
2015年02月12日 23:21:48
3楼
应该是可以通过编程,利用总线控制的,不用另外增加硬线。
回复
huanxisha
2015年02月13日 09:48:56
4楼
谢谢楼上两位。
关键是规范里的“手动启停”误导了我。
回复
qidey
2016年12月28日 17:00:08
5楼
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013

4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
(注意这是 强条
条文说明:4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘实现,盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。
消防水泵、防烟和排烟风机,是在应急情况下实施初起火灾扑救、保障人员疏散的重要消防设备。 考虑到消防联动控制器在联动控制时序失效等 极端情况下,可能出现不能按预定要求有效启动上述消防设备的情况,本条要求冗余采用直接手动控制方式对此类设备进行直接控制,该要求是重要消防设备有效动作的重要保障,所以将本条确定为强制性条文。


回复

相关推荐

APP内打开