关于机械排烟风管和风口的计算问题
camusaska
camusaska Lv.2
2015年08月09日 15:20:33
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 camusaska 于 2015-8-9 16:21 编辑 假设一个机械排烟系统这样排列房间1(150m2)----------房间2(200m2)----------房间3(150m2)----------排烟风机每个房间的排烟口都设置独立的排烟防火阀,风管风速20m/s, 风口风速10m/s风机的选择=200*120*1.2=28800m3/h----------------------------------------------------------------------------------------------

本帖最后由 camusaska 于 2015-8-9 16:21 编辑

假设一个机械排烟系统这样排列

房间1(150m2)----------房间2(200m2)----------房间3(150m2)----------排烟风机

每个房间的排烟口都设置独立的排烟防火阀,风管风速20m/s, 风口风速10m/s

风机的选择=200*120*1.2=28800m3/h

----------------------------------------------------------------------------------------------
房间1
排烟量:150*60=9000m3/h
1-2风管尺寸:9000/20/36000=0.125m2

排烟口尺寸:9000/10/36000=0.25m2

------------------------------------------------------------------------------------------------
房间2
风管排烟量: 200*120?还是200*60?

高规范里面的解释有点矛盾,在条文说明里这么写
当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算)

但是在排烟风管计算举例里,又是按照最大面积*120计算的。(包括 在《实用供热空调设计手册第二版(上册)》里的举例也是这么计算的)


请各位大师解惑,谢谢了。





underoath1
2015年08月12日 14:41:39
2楼
如果是主管上分出来三个支管通到三个房间的话 支管都是按60算,主管按120算
回复
wangyinuantong2013
2015年08月20日 14:55:06
3楼
是按200*60,这个没问题的
说的是主管

回复
bendannihao
2018年06月20日 15:28:16
4楼
学习了
回复
yj蓝天
2019年03月29日 06:34:34
5楼
学习啦,谢谢分享
回复

相关推荐