我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?

我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?
免费打赏
jinn.ban
2008年11月04日 13:28:39
12楼
想问问7楼说的设计手册是那本? 另外赞成上上楼说的 这个“出口”确实说得不太对
我想楼主的意思应该就是排烟口的吸入口的风速
回复
jinn.ban
2008年11月04日 13:35:56
13楼
嗯 由于我手里陆耀庆的设计手册已经是新版的了 故7楼说的629应该就是新版的第1200页
上面写着:机械防排烟系统允许的风速为:
混凝土风管≤15m/s
金属风管应≤20m/s
排烟口宜≤10m/s
加压送风口宜≤7m/s
回复
ndnp
2009年12月09日 08:27:01
14楼
我刚好也在做一个16层项目的消防验收,采用三角形井道,内粉,16楼的风速可以达到8-9m/s(屋面风机风量8800,全压610),,但是7楼以下就只有零点几了,现在消防支队要求我们换更大风量的风机(拟换成风量15000,全压1000),但是我又担心换了以后,16层风速会超标?
回复
暖小流
2009年12月09日 18:15:07
15楼

楼上的,楼梯间和前室的加压送风也有各层风速的要求吗?加压送风的竖井,肯定都是挨着风机的层数风速大,越往下风速越小,难道还要保持1层和16层风速都不是0点几,而且还都不得大于10m/s吗?

我觉得消防要求换大风量风机不是因为风速的问题,而是你的楼梯间或者是前室的加压送风量不满足规范要求,
高规38页,我不知道你这个是防烟楼梯间还是前室,前室要不要加压送风,但不管那种情况,8800的风量都比规范小,
建议你看看高规38页的表~~
回复
joenb
2009年12月09日 20:57:39
16楼
我做的项目:室内排烟口的风速按7m/s计算风口有效面积,有效面积系数取0.7。室外排烟口风速取7m/s,有效系数取0.5。如果是排风排烟合用的室外排烟口,风速取2.5m/s,有效系数同为0.5。其中汽车库的室外排风口需离地2.5m以上,取风口离地2m以上。以上供参考。欢迎批评指正。
回复
ndnp
2009年12月15日 11:53:18
17楼
感谢suojing1266的热心解答
我说的是防排烟,不是正压送风,我的送风机没有问题(前室是18000,消防楼梯是22000),楼道走道的防排烟只有8800, 前段时间又疏通了下管道,现在在只开一层风口的情况下基本上是16层8m/s左右,然后到1层是1m/s左右;但是当同时打开二层、三层的风口时,一层分别为0.3和0!
我还想说的就是,消防联动需要打开防排烟风机时是指打开着火本层还是连同上一层或生下层打开呢?
回复
tucunaaa
2009年12月30日 22:49:12
18楼
在适当的条件下,10M/S又何妨
回复
king2006_lyt
2010年01月18日 19:58:42
19楼
来学习学习下
回复
william_chen_cn
2010年01月19日 23:48:43
20楼
"我还想说的就是,消防联动需要打开防排烟风机时是指打开着火本层还是连同上一层或生下层打开呢?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
在防火规范条文说明中有详细解释
回复
snail_yin
2010年01月20日 17:25:53
21楼
只打开着火区域的排烟口和相应排烟风机。
回复