排烟风口的出口风速问题
z_y_44
z_y_44 Lv.2
2008年02月29日 09:46:12
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?

我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?
免费打赏
irozoe
2013年02月17日 14:28:41
32楼
机械加压送风系统、排烟系统和补风系统的风速应符合下列规定:
1 采用金属管道时,不宜大于20m/s;
2 采用内表面光滑的混凝土等非金属管道时,不宜大于15m/s;
3 机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。

回复
zhu3211991
2013年12月06日 11:59:53
33楼
blackeye 发表于 2008-3-5 12:57 我给楼主挑一个小毛病,您“出口风速”这个词用得不恰当、不明确,导致网友们的答案不统一。排烟口分两 …顶你,说的真好
回复
cp781023
2013年12月06日 13:54:13
34楼
排烟风口风速在新的建筑防火规范上有明确规定,不宜大于10m/s
回复
maochencong1234
2013年12月06日 14:09:24
35楼
hujingkt 发表于 2008-3-4 14:00 8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 8.1.5.1 用金属风道时,不应大于20M/S。 8 …我想知道你怎么知道风道是什么材料做的。
回复
choncghongz
2015年02月20日 19:29:16
36楼
joenb 发表于 2009-12-9 20:57 我做的项目:室内排烟口的风速按7m/s计算风口有效面积,有效面积系数取0.7。室外排烟口风速取7m/s,有效系数 …刚好看到你的评论,从你的说明可以看出 你这里使用的风速不是排烟口的面风速,是包括了有效面积系数的真实风速是7m/s,那么你实际的风口的面风速是7*0.7=4.9m/s,我说的对吧。
回复
xianshun
2016年05月06日 11:03:13
37楼
zhu3211991 发表于 2013-12-6 11:59 顶你,说的真好说的真好 不过 出风口(就是百叶窗) 风速 限制 在哪个规范里讲了?
回复

相关推荐

APP内打开