1、卫生间墙体四周未设置砼反坎或设置反坎高度不够,存在渗漏水隐患。正确做法:必须按设计要求设置200-300mm高反坎。 卫生间墙体未按设计要求设置200mm高砼反坎,存在渗漏水隐患。 卫生间砼反坎高度仅110mm,不符合设计要求。 2、卫生间沉箱底板未按要求找坡,沉箱回填时,采用建筑垃圾、砖块回填,造成地漏堵塞。 正确做法:卫生间沉箱底板按要求找坡,侧排地漏处于最低点,沉箱回填时,侧排地漏周边200mm 范围内填鹅卵石(粒径15-20mm),其余采用陶粒回填,避免堵塞地漏。
卫生间沉箱地漏安装大样图
卫生间沉箱采用陶粒回填,不得回填建筑垃圾
3、卫生间立管位置封堵处理不到位,造成渗漏,该问题比较普遍。
正确做法:立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞,洞孔须封堵严密。并在此形成50mm高的挡水坎作为封管砌筑时的基座。
卫生间排水立管穿楼板处封堵不密实,存在渗漏水隐患。
卫生间天花立管处封堵不严实,存在渗漏现象。
立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞,洞孔须封堵严密。并在此形成50mm高的挡水坎作为封管砌筑时的基座。
管道洞口封堵采用微膨胀细石混凝土分两次进行浇捣,第一次封堵后,蓄水试验不渗水再进行第二遍封堵。
4、卫生间阴角位置施工成直角,容易积水,造成渗漏。
正确做法:卫生间墙面、地面抹灰和找平应同时一次性完成,并将阴角处理成圆角,材料均需使用防水砂浆。
卫生间阴角位置施工成直角,容易积水,造成渗漏。
卫生间防水施工前,地面进行找平,阴角做成圆弧状,施工规范。
5、防水涂膜上返高度不够,存在渗漏水隐患。
正确做法:防水施工应先立面后平面,且防水涂膜的厚度与上返高度必须达到设计要求(高出装修完成面150mm,厚1.5mm),在卫生间门口处外伸200mm。
卫生间防水上翻高度90mm(设计要求沿墙上翻150mm),且使用砌块等建筑垃圾回填。
卫生间门槛处防水宽度不够,出卫生间为墙宽(120mm),而集团标准做法应为200mm。
集团标准做法:防水涂料四周沿墙上翻150mm高, 遇门口时水平扫出门200mm。
6、防水施工完成后进行二次开槽,破坏防水施工。
正确做法:严格按照施工工艺,先预埋给排水管再施工防水。防水施工完毕后,严禁二次开槽、打凿和装修时拉线钉钉。
卫生间墙面防水层被二次开凿破坏,存在渗漏水隐患。
7、卫生间湿区地面砖、门槛石必须采用湿铺法铺贴。并且门槛石在门套安装前铺贴完成,且必须使用微膨胀防水砂浆,门槛石两端填塞密实。
卫生间门槛石未湿贴,且不到头部分未用水泥浆塞满,易导致后期渗水。
卫生间门槛石在门套安装前采用湿铺法铺贴完成。
8、蓄水试验蓄水深度≥30mm,蓄水时间≥24h。(建议按48小时)。
沉箱防水保护层施工完成后进行蓄水试验。