求助:应急照明箱
玉蝶线缆
2019年11月19日 18:58:58
只看楼主

这个电箱每个回路是几P的空开啊  是每一路都要配一个交流吗  交流上的二次线是要接好吗

微信图片_20191119182551.png

这个电箱每个回路是几P的空开啊  是每一路都要配一个交流吗  交流上的二次线是要接好吗


免费打赏
loveago
2019年11月20日 10:08:34
2楼

交流单相漏电断路器

回复
chajianchi881219
2019年11月20日 15:30:49
3楼

图纸上微断为1P   接触器为建筑用接触器1P。

回复
cof1552888433581
2019年11月24日 19:34:51
4楼

前面7个是1P的后面一个是3P n的

回复
rk5707
2019年11月26日 08:31:00
5楼

这个电箱每个回路是1P或者2P的空开都可以,是每一路都要配一个交流的, 交流上的二次线是要接好的。

推荐这个规范 看看  GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准

回复
mxq13547816617
2019年12月02日 16:11:09
6楼

1p的

回复