直击雷施工方案及工艺要求
ljj1984918
ljj1984918 Lv.2
2008年02月27日 08:50:41
来自于防雷减灾
只看楼主

全文查看http://www.tj-spd.cn/fanglei/93/503.html防雷接地工程(1)施工准备 1)材料要求: a镀锌扁钢使用时应采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检 验证明及产品出厂合格证。 b镀锌辅料有铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 c电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂 子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

全文查看http://www.tj-spd.cn/fanglei/93/503.html

防雷接地工程
(1)施工准备

1)材料要求:

a镀锌扁钢使用时应采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检

验证明及产品出厂合格证。

b镀锌辅料有铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

c电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂
子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

2)主要机具:
a常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯

桶。

b线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电

焊工具等。

3)作业条件:

a接地体作业条件:

按设计位置清理好场地。

底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

b接地干线作业条件:

支架安装完毕。

保护管已预埋。

土建抹灰完毕。

c支架安装作业条件:

各种支架已运到现场。

结构工程已经完成。

室外必须有脚手架或爬梯。

d防雷引下线暗敷设作业条件:

建筑物或构筑物脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。

利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。
e防雷引下线明敷设作业条件:

支架安装完毕。

建筑物或构筑物有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

土建外装修完。

f避雷带与均压环安装作业条件:

土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。

g避雷网安装作业条件:

接地体与引下线必须做完。

支架安装完毕。

具备调直场地和垂直运输条件。

h避雷针安装作业条件:

接地体及引下线必须做完。

需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

(2)操作工艺

1)工艺流程:



2)接地体安装工艺:

人工接地体安装应符合以下规定:

a人工接地体的最小尺寸见表所示。

b接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

c垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。

d接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时, 应换土,并分层夯实。

e 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于 3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

f接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

g采用搭接焊时,其焊接长度如下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的 6 倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管焊接。

h当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

i采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:
对金属腐蚀性弱;

水溶性成分含量低。

j所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌法。

3)人工接地体安装:

a接地体的加工:

根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于 2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形详见图3-80所示。如选用角钢时,应采用不小于 40mm×40mm×4mm 的角钢,切割长度不应小于 2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。

b挖沟:

根据设计图要求,对接地体的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。


1204073761059.jpg

免费打赏
hnyfl
2008年02月27日 11:50:56
2楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开