高规机械防烟送风量
twb620810
twb620810 Lv.7
2005年01月27日 10:12:54
来自于通风排烟
只看楼主

高规8.3.2-4表给出了合用前室加压送风量,各位认为它考虑了几个出入口,合用前室一个至楼梯,一个至内走道,算几个出入口,表中风量还要乘1.5的系数吗

高规8.3.2-4表给出了合用前室加压送风量,各位认为它考虑了几个出入口,合用前室一个至楼梯,一个至内走道,算几个出入口,表中风量还要乘1.5的系数吗
免费打赏
dust2
2005年01月27日 10:37:48
2楼
条文解释“当有两个出口时,风量按表中规定数值的1.5~1.75倍计算”
个人认为你说的算一个出口,仅供参考。
回复
hhbox
2005年01月27日 12:06:42
3楼
一个入口.合用前室到走道.不用乘系数.因为前室加压送风的目的是保证走道的人能疏散到前室,然后再进入楼梯间.火灾时是单向人流.
回复
twb620810
2005年01月27日 14:09:47
4楼
审图公司说是两个出口,我没办法,只好乘以1.5系数
回复
twb620810
2005年01月27日 14:11:52
5楼
我觉得各位说的是对的,应只能算一个出口
回复
twb620810
2005年01月27日 14:13:59
6楼
条文说明中没说清楚
回复
hhbox
2005年01月27日 16:43:17
7楼
前室,合用前室肯定至少有两个门,通向走道和楼梯间,什么情况会只有一个门?
回复
twb620810
2005年01月27日 17:31:31
8楼
只有一个门的只会是阳台,哈哈
回复
twb620810
2005年01月27日 22:26:48
9楼
谢谢版主