高规8.3.2-4表给出了合用前室加压送风量,各位认为它考虑了几个出入口,合用前室一个至楼梯,一个至内走道,算几个出入口,表中风量还要乘1.5的系数吗
高规8.3.2-4表给出了合用前室加压送风量,各位认为它考虑了几个出入口,合用前室一个至楼梯,一个至内走道,算几个出入口,表中风量还要乘1.5的系数吗
2楼
条文解释“当有两个出口时,风量按表中规定数值的1.5~1.75倍计算”
个人认为你说的算一个出口,仅供参考。
回复
3楼
一个入口.合用前室到走道.不用乘系数.因为前室加压送风的目的是保证走道的人能疏散到前室,然后再进入楼梯间.火灾时是单向人流.
回复
4楼
审图公司说是两个出口,我没办法,只好乘以1.5系数
回复
5楼
我觉得各位说的是对的,应只能算一个出口
回复
6楼
条文说明中没说清楚
回复
7楼
前室,合用前室肯定至少有两个门,通向走道和楼梯间,什么情况会只有一个门?
回复
8楼
只有一个门的只会是阳台,哈哈
回复
9楼
谢谢版主
回复