由于填充墙原因,框架柱形成短柱,怎么确定是短柱?
shichangshi
2008年02月26日 09:43:49
只看楼主

由于填充墙原因,框架柱形成短柱,怎么确定是短柱?规范中没明确的规定,门窗洞口与柱连通的很好确定,可是柱边还有部分墙的,我问了一个审查师,说按150MM,不知道大家是按什么标准?

由于填充墙原因,框架柱形成短柱,怎么确定是短柱?
规范中没明确的规定,门窗洞口与柱连通的很好确定,可是柱边还有部分墙的,我问了一个审查师,说按150MM,不知道大家是按什么标准?
免费打赏
lsq126
2009年07月19日 07:29:20
2楼
我也一直在查这个标准,还没找到。
回复
ouyfw71
2009年07月19日 14:23:27
3楼
没标准,尽量大一点吧,构造无论如何都应该加强
回复
lsq126
2009年07月19日 17:29:09
4楼
没有一个标准,设计时不好控制。
回复
weiping4808
2012年05月13日 21:15:16
5楼
想学习一下,了解短柱形成。。。在现实工程中怎么判断,然后采取加强措施。。。
回复
jinbiao55373
2013年07月31日 16:59:29
6楼
求标准回复啊
回复
suyanyang
2013年07月31日 17:36:51
7楼
并不是填充墙都是这种情况,要注意,是窗间墙,如果你的墙体材料用的是很轻的东西,其实,这个就不是那么明显了。
回复
hyp1962
2013年08月01日 10:04:52
8楼
由于窗间墙原因形成框架短柱的现象非常普遍,大家可以看看实际震害图片,可以有更加直观的了解.
回复
zzy1997
2013年08月01日 10:19:39
9楼
剪跨比不大于2的柱
回复
风行者
2013年08月02日 11:05:42
10楼
还有就是半地下室那个填充墙也短柱~
回复
wujianguo99
2013年10月24日 16:40:23
11楼
洞口净高跟柱子长边的比值,大于4就形成了
回复

相关推荐

APP内打开