跪求变压器损耗?
wpp886
wpp886 Lv.2
2008年02月25日 15:31:44
来自于变压器
只看楼主

这个月没有用一度电,月底电业局来要电费,是900度 ,我是S9-200KVA变压器,上游按有高压计量表,请问200的变压器一个月的损耗是多少。

这个月没有用一度电,月底电业局来要电费,是900度 ,我是S9-200KVA变压器,上游按有高压计量表,请问200的变压器一个月的损耗是多少。
免费打赏
一指慢
2008年02月25日 23:21:36
2楼
S9型200KVA变压器的空载损耗约500W.一个月按30天计,损耗为30×24×0.5=360KWH(度)。不知为何会要900度?
回复
yyyyyy1314
2008年02月26日 10:37:20
3楼
同意楼上,约0.5kW。
回复
highload001
2008年02月27日 08:29:10
4楼
话说你的S9可能该换代了
回复
wa.tclysys
2008年02月27日 13:47:01
5楼

请教已知变压器容量,怎样计算空载损耗?谢谢!
回复
首席技术官
2008年02月29日 23:29:52
6楼
你计算的是理论值
计量表计的是实际值
但是计量表与互感器也是有误差的
或许变压器损耗变大了
或许抄表的看错了
关键是你也和他一起抄表了么
回复
tonghuislj
2008年03月01日 08:47:15
7楼
你计算的是理论值
计量表计的是实际值
但是计量表与互感器也是有误差的
或许变压器损耗变大了
或许抄表的看错了
关键是你也和他一起抄表了么

同意
回复
tonghuislj
2008年03月01日 08:51:16
8楼
S9-200-10/0.4 空损是480 这是国家规定的,不用你算
回复
zy1985323
2008年03月02日 18:25:11
9楼
回复
dieok29
2008年03月02日 19:11:00
10楼
如果按照理论计算 对于低损耗变压器可以按照

低损耗变压器近似计算公式
计算视在容量(Sc)
有功损耗(Ps)无功损耗(Qs)

Ps=0.015*Sc
Qs=0.06*Sc
回复
jdk3883200@co163
2008年03月08日 21:15:35
11楼
计算的正确
回复

相关推荐

APP内打开