请教下大家,双回路的开关站内的照明属于二级负荷还是三级负荷;
fengche1988
2019年07月29日 16:17:04
只看楼主

请教下大家,双回路的开关站内的照明属于二级负荷还是三级负荷;

请教下大家,双回路的开关站内的照明属于二级负荷还是三级负荷;

免费打赏
aaa8079
2019年07月30日 13:47:12
2楼

个人认为应该属于二级负荷,三级负荷没必要设双回路

回复
sigurd
2019年07月30日 19:36:09
3楼

普通照明应该算三级。