各位同仁,电梯门洞口高度小了10cm,该怎么处理啊?
wzdfly11
wzdfly11 Lv.2
2019年07月05日 21:23:38
来自于建筑施工
只看楼主

各位同仁,施工方施工错误,门洞口应该从建筑地面上2.2m,结果做成了从结构地面上了2.2m,建筑做法10cm,这样门洞口净尺寸就成了2.1m了,小了10cm,这种情况怎么处理啊?

各位同仁,施工方施工错误,门洞口应该从建筑地面上2.2m,结果做成了从结构地面上了2.2m,建筑做法10cm,这样门洞口净尺寸就成了2.1m了,小了10cm,这种情况怎么处理啊?
免费打赏
qq_1563539496530
2019年07月19日 21:03:38
2楼
踢打梁撒,要不然还拆了重做嘛
回复
wy_5653224
2019年07月24日 10:28:39
3楼

按照设计要求,剔除多浇筑的混凝土(洞口上皮起算2m局里)后再二次植筋,重新植洞口梁钢筋,按照具体位置、墙厚确定植筋数量,最好按照原设计做洞连梁钢筋,如空间位置排布不能满足时,可适当减少钢筋,植筋后,支模,保险起见浇筑高一等级的微膨胀混凝土。

回复

相关推荐