急!地下室排烟问题
xixi1995
xixi1995 Lv.3
2008年02月23日 10:51:55
来自于通风排烟
只看楼主

各位老师,问一个弱弱的问题,在地下室的排烟设计中,规范中"每个排烟分区排烟口的布置保证排烟口至防烟分区内的每个位置的距离不大于30米"中,30米具体是指排烟口到哪的距离呀,谢谢!

各位老师,问一个弱弱的问题,在地下室的排烟设计中,规范中"每个排烟分区排烟口的布置保证排烟口至防烟分区内的每个位置的距离不大于30米"中,30米具体是指排烟口到哪的距离呀,谢谢!
免费打赏
toplhc
2008年02月23日 19:30:21
2楼
就是该防烟分区内任何一点都有一个排烟口到该点的距离不超过30米

或者说每个点30米范围内要有一个排烟口,其实规范的文字说明已经比较清楚,楼主需要理解一下
回复
nes2001
2008年05月21日 12:00:30
3楼
意思是你以排烟分区内的任意一个点画半径为30米的圆 里面都有一个排烟口
回复
dao1388
2008年05月23日 13:36:55
4楼
第三楼说的是,这各消火栓的布置的原理是差不多的
回复
sky0413
2010年08月18日 17:10:44
5楼
按高规后面的条文解释,不能理解为直线距离。不要误导新人。
回复
bing2010
2010年08月21日 06:59:18
6楼
意思是排烟口的作用范围为30米
回复
zeng9003
2010年08月21日 13:53:45
7楼
当然是烟气30米范围内都是可控的,还要怎么理解啊,这样的问题也出
回复
foxcellent
2010年09月16日 09:42:32
8楼
1、大于50m2要排烟,若有可开启外窗,可不做机械排烟。2、可不考虑其他的区域的排烟,但要划分防烟分区和满足规范最低风量要求。3、担负2个防烟分区按照120m3/h考虑,风量不小于7200m3/h。
回复
陈大亮
2010年12月08日 15:19:38
9楼
应该到排烟分区挡烟垂璧的距离。。
回复

相关推荐

APP内打开