按消防电梯前室还是合用前室算加压风量?建筑为18层单元式住宅,封闭楼梯间有外窗。
按消防电梯前室还是合用前室算加压风量?
建筑为18层单元式住宅,封闭楼梯间有外窗。
2楼
你那个是封闭楼梯间吗?
如果你描述的是正确的,则为封闭楼梯间不用正压送风,消防电梯前室正压送风,按消防电梯前室
如果你描述的不对的,则为防烟楼梯间+合用前室,防烟楼梯间自然排烟,合用前室正压送风
回复
3楼
好像没见过这种组合,该是防烟楼梯间+消防合用前室把?
回复
4楼
高规有一条18层的纯住宅设封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。问题是这个楼梯间开门通向消防电梯前室,是不是封闭楼梯间不能设前室,如果有前室就必须按防烟楼梯间来做呢?
回复
5楼
对于楼梯间、中庭、防火分区等建筑定性问题,自己了解一些相关规定是可以的,但是一定要与建筑专业沟通。
像这个问题,你就可以直接问建筑,封闭楼梯间?防烟楼梯间?
回复
6楼
最后是怎么考虑的呢 我也遇到这个问题了 问了问建筑的说是按消防电梯间考虑
回复
7楼
按规定,封闭楼梯间不用设前室。18层住宅有外窗的封闭楼梯间那个前室是消防电梯前室。版主说问建筑专业,理论上来说是该当如此的。但是以现在年轻建筑师的水平,恐怕他还不如你明白呢。
回复
8楼
我就经常碰到这种问题,楼梯间+消防电梯前室的情况,有些确为封闭楼梯间,因为建筑消防的要求封闭楼梯间即可,但需要设消防电梯,自然就有了消防电梯前室。而消防电梯前室又挨着封闭楼梯间,容易引起误解,甚至包括暖通审图的一些专家,他会很明显地认为你这个是合用前室。
我说一下我自己的解决办法。
1、看前室面积,居住建筑消防电梯前室4.5平米,合用前室6平米。这个知识点,搞通风的一定要掌握,对于我们专业的好处就是一个有助于定性,二是我们一次条件提风井的时候就要考虑你占了多少面积,别人建筑前室的最小面积要求是否满足?三是有些建筑比较大意,这个时候你低调友好地提出来有利于增强你在建筑专业心中的地位。
2、单个消防电梯前室加压送风风量多少?防烟楼梯间自然排烟+合用前室加压送风风量又是多少?差多少呢?加压送风风量本身就是一个范围,我们能不能灵活一点呢?
回复
9楼
看到8楼第1条,发现自己以前没注意的同志,请同时查一下规范,公建的相关面积又是多少,记住了这个好处会很多的
回复
10楼
我们这边(江苏省)18层单元式住宅建筑从来没出现过这种问题~~
好像是住宅的省标里有规定,必须用防烟楼梯间,俺现在手头没有这本规范~~
回头问问建筑。
商业经常碰到这个问题,省标里面有本专门的商业规范。电梯要设电梯厅,电梯厅同时又和封闭楼梯间的出口靠着。真是真假难辨啊~~我所以常和建筑的商量不要把电梯厅封闭,反正又没有消防电梯。
楼主的问题,我觉得没法定性,似乎也没必要定性。
对于模棱的问题,建议按照从严的方式处理~~不然消防不好过啊~~
回复
11楼
我是刚做建筑的新手,相关规范是没有要求封闭楼梯间做前室的,所以不存在封闭楼梯间与消防电梯前室合用的说法,但是在18层的高层住宅中经常会遇到这种情况,一般加压风井就直接设置在前室角落,如果按合用前室面积6平方来算,抠出加压风井面积来算往往是不够的,这个问题要看消防怎么审图
回复