现场安装 现场安装主要分为二个部分,分别为:基坑面监测及基坑周边建筑物监测 基坑在线监测内容及仪器对照表 监测目的 (1)通过将监测数据与预测值比较,判断上步施工工艺和施工参数是否合理或达到预期效果,同时实现对下步施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工; (2)通过监测确保本工程地下结构施工期间,周边的建(构)筑物、道路及管线等的正常运行和使用;

现场安装

现场安装主要分为二个部分,分别为:基坑面监测及基坑周边建筑物监测

基坑在线监测内容及仪器对照表

1.png

监测目的

(1)通过将监测数据与预测值比较,判断上步施工工艺和施工参数是否合理或达到预期效果,同时实现对下步施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;

(2)通过监测确保本工程地下结构施工期间,周边的建(构)筑物、道路及管线等的正常运行和使用;

(3)通过监测及时调整支撑系统的受力均衡问题,使得整个支护体系处于受力均衡、安全、可控状态;

(4)通过监测及早发现止水帷幕的渗漏问题,并提请施工单位进行及时、有效的封堵止漏,防止大面积涌砂而出现险情;

(5)通过监测及时掌握立柱桩的隆沉变化,保证支护结构的受力均衡;

(6)将现场监测结果及时反馈给建筑师和结构工程师,使设计能根据现场实时工况,进一步优化方案,细化措施,达到优质安全,经济合理,又好又快的建设目的;

(7)通过跟踪监测,在换撑和拆撑阶段,能做到施工科学有序,确保基坑围(支)护体系始终处于安全可控的状态。

产品清单

2.png

实施方案

3.png

4.png

现场准备作业

传感器安装工具准备,有:剥线钳、螺丝刀、16mm/18mm固定扳手或活动扳手、电钻及膨胀螺栓、膨胀挂钩、绝缘防水胶带、扎带、锤子、梯子等工具;基坑面及基坑周边建筑物打水平标定线,确定地势高低。传感器安装现场传感器设备分为四种:静力水准仪安装、倾角计的安装、锚索计安装及测斜仪安装

(1)静力水准仪安装

安装原则:1、储液罐与安装高程最高传感器垂直高差必须大于0.5米,与安装高程最低传感器垂直高度必须小于1.5米,所有传感器高程差控制在1米范围以内;2、一条主线上传感器地址号不可重复;3、通液完成后尾部进行封堵,如果现场有条件,可以将二个传感器之间的通液管抬高,高程高于传感器,这样会使传感器里的气泡溢出,在之后的监测中也不会出现气泡进入传感器内部的问题;

5.png

静力水准仪固定安装

6.png

静力水准仪通液、通气

(2)倾角计安装

安装原则:1、安装尽可能水平安装,安装最大倾斜角度不要超过正负15度;2、安装方位最好保持一致,以至于只要知道倾角计的坐标就可以知道被测物偏离的方位;3、一根主线上传感器地址号不可重复。

7.png 8.png

倾角计的安装

锚索计安装安装原则:

1、锚索计两侧须用垫板,以保证不会产生受力偏差;2、锚索计安装后必须做好记录,锚索计编号所对应的安装位置,及其在采集基站中接线端口号。

9.png

锚索计安装

10.png

千斤顶张拉锚索

测斜仪安装安装原则:

1、测斜仪导轮安装方位必须一致,高导轮组朝向基坑面;2、一根主线上测斜仪地址号不可重复;3、测斜仪如果不是12V电压供电,不可直接接入采集仪供电,采用变压器降压的方式给予供电;4、设备安装完成后孔口需严密密封。

11.png

测斜仪安装

12.png

测斜仪孔口保护

设备调试通电调试,手机通过蓝牙连接采集传输设备,现场采集多组数据,验证传感器是否连接正常;配置上传频率、服务器地址和端口号。

13.png14.png

现场调试

成果展示

外业成果展示

15.png16.png

采集仪

内业成果展示

17.png

沉降监测曲线

18.png

倾斜监测曲线

19.png

锚索应力监测曲线

20.png

深层水平位移监测曲线

davidliu_sha