双电源转换开关能否为漏电开关?

双电源转换开关能否为漏电开关?
免费打赏
ruidongdiangong
2008年02月21日 16:39:01
2楼
没有人回复,自己先顶一下!
回复
zyhefei
2008年02月21日 17:01:16
3楼
双电源转换开关能否为漏电开关?双电源转换开关可以再加一级漏电保护,否则漏电了又切换到另一路,怎么能起到保护作用呢?
回复
yourimoon
2008年02月21日 17:25:57
4楼
什么意思?

为什么要漏电阿?

双电源自动转换一般用在重要负荷(什么1级末端切换等等),漏电可以在下一级做,否则会造成事故扩大!

所以最初的双电源使用负荷开关!
回复
dz5688
2008年02月21日 18:17:14
5楼
24.问:什么时候使用4极的漏电开关?

答:1) TT系统内的漏电开关应为4极。

2) TN-S或TT系统防火漏电开关应为4极。

3) 末端双电源转换开关的漏电开关:应选用4极。
回复
wjq1971
2009年05月14日 12:34:48
6楼
采用双电源是为了保证供电的可靠性,连续性,若双电源后再加漏电,反容易造成比一般漏电更大的损失,我个人认为就不应该加。但可以设置漏电监视,对漏电流进行必要的监视。
回复
juzi.1123
2009年05月14日 15:35:50
7楼
双电源没必要漏电吧
回复
xuxianjie
2009年05月14日 21:59:06
8楼
没有见过有人这么用的
如果非用
是否可以在负载端总开关用漏电
回复