一、问题由来 【1】结构电算时常常会遇到柱计算配筋很大的情况,采用直径25钢筋时纵筋很密集,无法满足纵筋最小间距要求。 【2】采用28或32直径钢筋,可以满足纵筋间距要求,但往往钢筋使用量较小,采购有难度(价格也高)。 【3】最方便的解决方法是采用并筋。 【4】并筋,就是相同或不同直径的钢筋,经绑扎形成钢筋束。 【5】下图为并筋示意(角筋与中部筋均为并筋),大多数情况下
一、问题由来
【1】结构电算时常常会遇到柱计算配筋很大的情况,采用直径25钢筋时纵筋很密集,无法满足纵筋最小间距要求。
【2】采用28或32直径钢筋,可以满足纵筋间距要求,但往往钢筋使用量较小,采购有难度(价格也高)。
【3】最方便的解决方法是采用并筋。
【4】并筋,就是相同或不同直径的钢筋,经绑扎形成钢筋束。
【5】下图为并筋示意(角筋与中部筋均为并筋),大多数情况下仅采用直径25的角筋并筋。
二、相关规定
【1】并筋设计依据:《全国民用建筑设计技术措施》结构(混凝土结构)的附录E:关于采用并筋的构造规定。
【2】E.2对柱并筋构造作出了详细规定,主要为:
a.直径28及以下时最多并3根,直径32时最多并2根。因此,采用直径25并筋时,可根据情况采用2根或3根。
b.并筋的钢筋面积不必折减,如果是2根25并筋,则钢筋面积就按2根25(梁的并筋钢筋面积是要折减的,本文不涉及)。
c.计算并筋锚固长度时按等效直径,等效直径按截面面积相等原则并乘以增大系数1.2(双并筋)或1.3(三并筋)。
d.抗震设计时,柱箍筋最大间距按并筋中单根筋的最大直径确定。
【3】根据上述规定得到用于纵筋锚固计算时的折算直径为:
2根25的钢筋面积=2x491=982mm2,相当于直径35.36mm,再乘以1.2,则等效直径为43mm.
3根25的钢筋面积=3x491=982mm2,相当于直径43.31mm,再乘以1.3,则等效直径为57mm.
三、处理方法【1】图审常关注的点:
“计算纵筋并筋的锚固长度及保护层厚度时应采用等效直径”。
【2】设计应对:
在总说明中增加一条“计算纵筋并筋的锚固长度及保护层厚度时采用等效直径如下:2根25并筋的等效直径为43mm,3根25并筋的等效直径为52mm”。