镀锌白铁皮风管吊装规范及注意事项:在风管内壁间断铆住,这种方法多适用于明装风管。滚槽加固:用压力或其它机械在管壁上作成滚槽,但由于在槽缝内易积存灰尘,所以在通风空调净化系统中不怎么采用。不锈钢风管与部件的制作要求加工场地要铺上木板或橡胶板,并把板上的铁屑、锈迹以及杂物等清扫干净下划线时不能用金属划针在其表面划线或冲眼,应使用样板进行套裁,以免破坏剪切不锈钢板时,应调整好上、下刀刃的间隙,一般应为板材厚的0.04倍。不锈钢风管的板厚小于1mm时,应用咬口连接,且咬口宽度应比普通钢板宽一些,一般为12—14mm,并用不锈钢铆钉铆接法兰。但当板厚大于1mm时,宜采用焊接不能采用气焊。用手工咬口时不要用普通钢工具,机械加工时要清除机台上的铁屑、铁锈以及杂物。注意咬口应一次完成,不能多次进行,因为这样容易造成风管爆裂。

共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受厂房装修施工企业欢迎。标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后,在单机设备上完成TDF法兰成型。法兰角由模具直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。法兰间的连接用法兰卡,由镀锌钢板制作,经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体,不必像角钢法兰般打孔铆接,在两节管道的连接上用专用法兰卡,四角加90度法兰角后用螺栓连接。