提高农村电网线路末端电压
各位大虾,想问下,0.4KV农村电网线路末端电压低,如何提高电压?是采用无功补偿,还是增设增压器?没有用过增压器,不知道有没有用过增压器的,有用过效果怎么样,推荐下增压器的品牌。
谁有KYN61的全套结构图纸,我可以拿ABB ZS3.2的图纸交换
可以提供10KV,20KV的断路器全套图纸及开关柜全套图纸交换 ABB的ZS3.2也有 QQ1055951083
计量柜2次线用软线接可以吗
计量柜2次线电流互感器选用4平方毫米 电压互感器选用2.5平方毫米 BVR软线行吗我看的计量柜全是用硬线接的 这个那里有规定吗?
铝排的搭界处还要压花吗
最近安装的一批GGD柜按照客户的需要用的是铝母排,有的老师说在搭界处需要压花,有的说不需要,不知论坛的朋友们知道在这方面有什么规定吗?
箱变非金属与金属外壳的,地基有什么具体的区别
箱变非金属与金属外壳的,地基有什么具体的区别,在设计箱变时要注意哪些细节,大家过来讨论一下,
切换电容接触器工作原理求解?
接触器吸合时辅助触头先于主触头闭合,以抑制合闸电流,那么断开的时候是后于主触头断开么?
KYN28-12主母线80*6排,PT里去避雷器的排要多大
主母线80*6排,PT里去避雷器的排要多大
电气成套报价软件的选择方法
对于电气成套行业来说,电气成套报价是个比较特殊的职业,而电气成套报价软件成为这个特殊行业工作不可缺少的必备软件。对于电气报价人员来说,如何选择一套适合自己的报价软件很重要,在网络上搜电气预算软件可以找到很多种电气成套报价软件,这些软件各有特点,性能差别很大。下面介绍下电气报价软件的选择方法,希望对大家有帮助。 第一:考虑电气成套报价软件的安全性。这方面可以看看该软件厂商的网站,在百度里面查询该厂商的公司名,了解公司实力;因为软件特别需要后期技术支持服务,所以要看看该公司是否有专门技术团队和后期服务人员来维护,软件安全性是否可靠。
请教一个关于vs1的合闸闭锁的问题
请大家忙我看一下这个图,搞不动为什么合闸闭锁为什么还要加上工作实验触点,看晕了 不知道加这两个触点有什么用?
高压柜图纸换低压柜图纸,有换的没有?
站内回复,我会联系您的。
10KV半绝缘铜管母线
型号:WXBTGM-10/1000A-6000A (WX-万芯、B-半绝缘、T-铜管、GM-管型母线) WXBGM半绝缘管型母线系列是工程造价相对较低、运行安全系数高的新型管型母线系列。该产品是我公司根据部分客户朋友的需求,结合该领域国内外的先进技术,经过严格的设计、生产、检测而推向市场的。 该系列产品对地绝缘方式主要依靠支柱绝缘瓷瓶,有着载流量大、集服效应低、机械强度高、运行安全稳定等特点,并已被各界用户广泛认可。
谁能把我的报价模板做成元件材料数量能自动汇总的格式
如题
关于电流互感器二次侧容量的计算方法
查阅一些资料得知:电流互感器的二次侧容量是回路中的元件功率损耗累加、然后在加线损功率,功率裕度为75%左右。 比如一台28柜,有电度表、电流表、护微机保器,那么查元件资料得知电度表损耗4VA、电流表损耗1VA 、护微机保器损耗1VA,如果不计线损电流互感器的二次侧容量=(4+1+1)/0.75=8VA, 那么请问一下:如果计入线损,导线按照2.5平方计算,每米导线应该按照多少VA考虑?
谁做过备自投?
大婶们,谁做过备自投,如果用备自投,使用综保,自动转换(单母线分段),那么PT保护呢?是用pt并列装置还是用转换装置,我们这单母线分段是不允许并车的!哪位做过请指教,真心学习!有图纸最好,不胜感激,谢谢!邮箱2332167330@qq.com
求ABB 10kV SafePLUS 计量柜(PT柜)的图片
如题,求ABB 10kV SafePLUS 计量柜(PT柜)的图片,最好是清晰的,最新的,包括外观,里面结构。谢谢!
求关键件定期确认检验报告
绝缘子,铜排,柜体等的定期确认检验怎么做呢
求CCC认证产品描述
公司现在做CCC认证,求GGD、GCK、GGJ柜子的产品描述。不知哪位做过,有木有最新的产品描述参考下
PT柜中3只PT与2只PT的区别?
请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!
求环网柜设计图纸 最好是一次二次都有。
本人一直做28. 61柜。 环网柜没做过,想看一下以往的常规图纸。谢谢。还有环网柜的负荷开关和隔离开关一般不是用一体式的是吗?我拿到的报价单没有报隔离柜,为什么。负荷开关时FZN16-12D形式
低压DW15-1000进线柜
调试人员转行干成套的求助
本帖最后由 showin3690 于 2014-7-3 11:31 编辑 在一家施工企业(工业机电)搞电气调试多年厌倦了出差,所以打算去本市一家小型成套厂(箱变、柜子、配电箱)当技术人员,请问技术上哪些方面需要补足的?多谢
KY28高压柜出线柜跳闸........
事情是这样的。一小区配电进行消防联动调试,要求:1.切掉所有常用照明。2.强制点亮应急灯。联动双速排烟风机。问题是一联动高压出线柜(KY28)就跳闸了,低压柜(GCS)没有跳闸。高压柜记录跳闸原因为瞬间过流(微机保护整定15A,实际跳闸电流18.3A)。初步分析:排除短路故障,因为单台配电风箱全部试过,一切正常。查找电流过大原因,强切就不说了,强启应急照明灯,个人认为可以忽略不计(分区很小应急灯数量不多),现在就剩双速排烟风机。分区共5台24/8.5KW双速排烟风机。变压器容量为315kva,高压测额定18.2A,低压侧约468A。一台风机启动瞬间电流200多安(实际观察),那5台就瞬间1千多安电流,高压跳闸原因有没有可能是微机保护整定值没有躲过瞬间启动电流?电压柜没有跳闸是因为其整定躲过了瞬间启动电流?
想学实际的高低压柜设计,该怎么办?
我现在在一个高低压柜厂里学设计,学了有3个月了,这3个月都是看这方面理论的书,现在想做实际的工程设计练练手,各位大神有什么建议不,
低压电器元件
低压电器交易平台 可在线采购 继电器 整流器 二极管 各种元件http ://www. zysce. cn
这是什么意思谁知道?
大家看看这个元件是什么?
关于消防泵房的问题
请教个问题了,就是消防泵房里,一般是四台柜子,电源柜,消火栓柜,喷淋柜,巡检柜,他们之间是怎么关系,是怎样工作的
请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关
请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关请问GCS、MNS一个标准单元到底可以装多大的塑壳?也就是说一个8E可以装多大的框架?还有,GCS有的说一个标准单元是200mm,有的样本是160mm。它的模数E到底是多少?还是成套厂家自已定。现在一个住宅小区一栋楼的计算电流是200A,一栋是300A,本来都是配16E,装400A的框架,电流整定到250A和315A;另一栋350A,配32E,配630框架,电流整定到400
电流互感器精度问题
高人指点:最近看资料,提到电流互感器的Accuracy Class (C-50/100/200/400/800 or 0.3/0.6/1.2)其中的C-50/100/200/400/800是啥意思,与我们常接触的0.2S,0.2,0.5,5P20等等有啥关系吗?
请教GCS抽屉柜尺寸问题
以前听人说过,不管那种柜子,800mm宽的抽屉柜,边上的那个电缆仓的门是假门,没法做电缆引出的。现在有个项目,GCS柜子,设计院要求800*800的尺寸。请教一下各位前辈大师:1. 抽屉最大电流400A,这个尺寸的抽屉柜到底能不能做侧出线呢?如果能做的话,用户主电缆是直接接到转接件的铜排上,还是要另加端子的?2. 如果侧出线不可能或太不方便的话,后出线柜子深度800mm会不会不够?抽屉都是基本的断路器回路。
浅谈电气行 ERP与OA系统的区别和发展
对于电气成套行业来说,有些企业管理层对于ERP系统和OA系统两种信息化系统还不是真正的了解,以为有了OA系统就相当有了ERP系统,其实这两种系统还是有本质的区别,下面请电气成套行业企业管理专家叶伟华就ERP系统和OA系统在企业中的区别、用途做一下分享。本次采访以问答的形式,希望对电气成套企业在考虑企业信息化建设中有所时借鉴。问题一:企业ERP系统和OA系统怎么来理解呢?答:ERP系统最早在1990年由美国GartnerGroup公司提出,ERP是EntERPriseResourcesPlanning(企业资源计划)的简称,它利用计算机技术,把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起,为企业决策层提供解决企业产品成本问题、提高作业效率、及资金的运营情况一系列动作问题,使之成文能完全按用户需求进行经营管理的一种全新的行之有效的管理方法。
GGD母线折弯的问题请教
各位大侠好,在GGD柜中2000的刀闸下通过120*10的铝排连接DW15-1600万能断路器,刀闸接头宽度为100,万能断路器宽度为60,师傅们一说就明白我什么意思了,这个弯该怎么折才美观合适,各位大师指点一下。小弟刚刚学的做。
电容控制是取三相电流信号时转换开关手动如何接线
电容柜上,当电容控制器取单相电流时,电流信号通过转换开关连接,当手动控制时,电流信号短接;当电流信号为3相时,电容柜的手动转换开关如何接线,是三相电流信号也要像单相时短路,还是电流信号不用去管他,直接把控制器的电压信号切断即可;哪位老师回复一下,万分感谢!!!
jseqs_1.9免费正式版发布,电气报价更轻松、更快捷!
本帖最后由 xiaoluoluoluo 于 2013-12-14 10:35 编辑 JS电气报价系统(免费正式版)v1.9版本发布了,较上一版本修正和更新共26项功能,内置丰富的用户使用视频教程,极具人性化的用户体验,是国内最好的、完全免费的电气报价软件,适合电气成套、通信工程、安防工程等项目报价使用。官方网站:www.jseqs.com一、下载版本:JS电气报价系统采用Java语言开发,适用于Linux、Mac、Windows操作系统平台。
【欣赏】刚完成的四进线三联络低压电柜图片
刚完工四进线三联络低压配电柜,共15台柜子,可惜没带相机,只能手机照一下啦。
德国劳尔RAL色卡&美国PANTONE色卡
德国劳尔RAL色卡,美国PANTONE色卡
支持国产电气品牌顶一下啦!!!
:Q 干嘛都老说施耐德ABB怎么怎么好,天水二一三,上海人民,常熟的都不很错啊!搞电气支持国产啊!!!:Q
CT二次过电压保护器工作原理及特点
CT二次过电压保护器 一,概述 电流互感器(CT )在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。正常工作时,电流互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用RCT6
怎么区分低压,中压,高压?
低压,中压,高压是怎么区分的?
请假各位关于GGD柜分段能力的问题?
请教各位成套的大佬,目前国内外的GGD柜主母线能否做到6300A,分段能力能否达到80kA?
在接地故障中,为什么非故障相的相电压升高为线电压,
为什么非故障相的相电压升高为线电压,有人说是应为中性点接地,所以中性点的电压变成故障相电压,所以非故障相电压升高,可是既然故障相接地了,故障相的电压应该为0了,所以非故障相的相电压应该不变啊