刚完工四进线三联络低压配电柜,共15台柜子,可惜没带相机,只能手机照一下啦。
刚完工四进线三联络低压配电柜,共15台柜子,可惜没带相机,只能手机照一下啦。
2楼
自己顶下,继续发
回复
3楼
继续发,下次有一组3200A,20台柜一定搞个好点相机发
回复
4楼
工艺不错!
回复
5楼
还是不错的吗 是不是前段时间在论坛发的正在进行的柜子的,现在到现场安装了。
回复
6楼
能把系统图晒晒就好了!
回复
7楼
二次工艺太差
回复
8楼
做的不错。一次二次都蛮好的,就是母排上没标相序色标或套热缩管?
回复
9楼
手机拍的挺好的,活做的不错。
回复
11楼
楼主这批柜子是哪里的啊,合肥这边的吗,计量的要求跟合肥很像,只是计量进线在下端,难道是电缆进线吗,
回复