请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关
gtrgto
gtrgto Lv.2
2008年08月28日 11:57:35
只看楼主

请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关请问GCS、MNS一个标准单元到底可以装多大的塑壳?也就是说一个8E可以装多大的框架?还有,GCS有的说一个标准单元是200mm,有的样本是160mm。它的模数E到底是多少?还是成套厂家自已定。现在一个住宅小区一栋楼的计算电流是200A,一栋是300A,本来都是配16E,装400A的框架,电流整定到250A和315A;另一栋350A,配32E,配630框架,电流整定到400

请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关
请问GCS、MNS一个标准单元到底可以装多大的塑壳?
也就是说一个8E可以装多大的框架?
还有,GCS有的说一个标准单元是200mm,有的样本是160mm。
它的模数E到底是多少?还是成套厂家自已定。

现在一个住宅小区一栋楼的计算电流是200A,一栋是300A,本来都是配16E,装400A的框架,电流整定到250A和315A;
另一栋350A,配32E,配630框架,电流整定到400
业主想结省一点,说200A的用8E,配225的框架,
350的用CM1-400L的,16E,国产开关。
好象是没有什么问题,但又怕国产经受不了考验!

谢谢!
免费打赏
cyb7311
2008年08月28日 13:05:49
2楼
GCS的一模抽屉应当可以做160mm、200mm的,其他柜型没有160mm的。
GCS的一模抽屉要安装225的框架,应当选200mm的,一台柜子最多9路。用160mm可以达到10路
回复
gtrgto
2008年08月28日 13:13:10
3楼


GCS一模的最大可以装多大的国产框架?
样本上CM1-250L的和225M的体积是一样的。一模的可以装250L的吗?
谢谢!
回复
cyb7311
2008年08月28日 13:28:07
4楼
一摸要200mm才可以安装250开关,否则开关的进出线铜排都无法制作。用一摸160mm的建议安装160以下的
回复
zlj5165
2008年08月28日 21:17:04
5楼
GCS 可以做到11路,MNX 9路,225型的话建议做12E。
回复
zhongjian_1983
2008年08月30日 03:43:21
6楼
GCS的一模抽屉我们公司做的是160mm`,可以做11路,一摸160mm一般安装160A以下的
回复
aygsq33
2010年04月17日 23:32:54
7楼
:lol
回复
hhq-ldw
2012年09月17日 10:14:33
8楼
学习了。。。。。。。。
回复
julanbing
2012年11月28日 17:27:22
9楼
请问 多少安培的可以用1/2单元的。
回复
vbn
2012年11月29日 20:32:22
10楼
最大可以上250A的开关, 8e/2最大可以上125A,现在都做乱了 做活了。没有决定的界限。不要老是纠结gcs gck mns了兄弟
回复
koflercn
2012年12月04日 09:32:21
11楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开