PT柜中3只PT与2只PT的区别?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2012年11月20日 13:51:14
只看楼主

请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!

请问10KV的高压柜中,PT柜有3只PT与2只PT的,请问2只PT与3只的区别?对微机保护的功能上有什么影响吗?谢谢!
免费打赏
xughou
2012年11月20日 15:38:02
2楼
两只PT一般用作计量,三只计量保护均可。具体看用途。两只PT选型一般为全绝缘型,三只PT一般为半绝缘型。
回复
zlj5165
2012年11月22日 14:09:11
3楼

分析的很详细了。
回复
shari618
2012年11月23日 09:49:04
4楼
连接方式不同,能引出的电压不同
3只接成Y-Y形,一般还会有开口三角绕组,可以引出A,B,C,N电压
说白了就是可以有线电压也可以有相电压.
开口三角绕组做绝缘报警或者二次消谐.
2只是V-V接线,无中性点,引出A,B,C电压,即只有线电压
其实两种接法都可以做保护或者测量或计量用,关键是区别有没有N相电压.
两种接法的PT在型号上是有区别的,并且两种PT因磁密设计不同,不能把VV接法的PT接成YY,同理也不能把YY接法的PT接成VV
VV接线的PT是全绝缘的,YY接法一般是半绝缘,如果要求全绝缘也可以.
回复
无纤尘
2012年11月23日 10:20:54
5楼
地板分析的很全面,其他人貌似说的是CT。
回复
jz8618
2012年11月23日 11:07:41
6楼
分析的很清楚,支持
回复
stone1555
2012年11月23日 16:25:53
7楼
来学习了,多个开口三角形
回复
lmf651
2013年06月13日 16:09:04
8楼
学习了,谢谢地面上的友人
回复
kk_weilianggang
2013年06月13日 17:01:32
9楼
说得还是一知半解了···
回复
硕硕
2013年06月14日 08:01:53
10楼
shari618 发表于 2012-11-23 09:49 连接方式不同,能引出的电压不同3只接成Y-Y形,一般还会有开口三角绕组,可以引出A,B,C,N电压 …:handshake
回复
wyheag
2013年06月17日 14:20:39
11楼
进入:)学习
回复

相关推荐

APP内打开